【问题说明】
外墙角部剪力墙上开设转角窗,转角处B1楼板120mm偏薄,楼板钢筋也未上下拉通,另应设置连接两侧墙端暗柱的暗梁。

【问题解析】
在双方向地震力作用下,外墙拐角受力复杂,开设角窗使两方向墙肢在转角处断开,削弱了结构抗扭刚度,对结构更加不利。另L形转角连梁在正常使用荷载下受扭,对楼板竖向及水平变形约束差。
所以应加强两墙肢联系,转角梁高度不宜过小,转角梁负弯矩调幅系数及扭转折减系数均应取为1。适当加大转角楼板厚度并双向贯通配筋,保证转角楼板的承载能力。剪力墙端部约束构件间设置暗梁,加强板边约束。
【问题说明】
KL-L-1a及KL1框架梁,支座边应为墙端A、B点,A. B点为梁负弯矩及剪力较大处,图示配筋布置以C、D点作为梁支座假定与实际受力不符。L1次梁支座处不需设置吊筋。

【问题解析】
1.框架梁KL-L-la及KL1贯通剪力墙,为CA剪力墙和DB剪力墙的边框,支座边A、B点为梁负弯矩及剪力较大处,地震下易出现塑性铰,所以箍筋加密及梁负筋应自墙端布置,布置长度也自墙端算起,需在图中特别示意。
2.次梁搭主梁处为防止集中荷载下,梁下部混凝土的撕裂和裂缝,规范要求加附加箍筋或吊筋,图示L1次梁支撑在落地剪力墙上,故不需设置吊筋。
以上内容来自《结构施工图常见问题图示解析-混凝土结构》
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
阅读下一篇
监控视频曝光!宁波某桩机倾覆砸向道路瞬间!车辆瞬间被压扁!宁波市鄞州区今天发布微博称: 6月22日上午8点30分许,东部新城芳草路和会展路交叉口一工地外,有一桩机倒塌至东侧芳草路上,导致一黑色轿车被压,车内有2人被困,救援工作正在紧急进行中,事故原因正在调查。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳暗梁的设置,应该不会直接参与承重,更多的是一种保障措施~
回复 举报