土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 立式明装风机盘管安装攻略

立式明装风机盘管安装攻略

发布于:2021-06-23 08:47:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

在银行、酒店、饭店、商场等人流量比较大,空间面积比较宽阔的地方,想要保持室内温度,需要使用中央空调,不可缺少的末端设备就是风机盘管。 根据中央空调的需求不同。 风机盘管的安装方式也是多种多样的,今天我们介绍的就是立式明装风机盘管的安装方法与要点。


安装要点:
1、在立式明装风机盘管安装前,首先要检查是否在运输过程中出现磨损,在搬运过程中小心,不得用重物压在机组上,不能用手触摸叶轮蜗壳。 在整个的安装过程中要保持水平,将机组水平固定在地面上,如果固定不牢靠可能会引起周围环境的共鸣声,造成后期运行噪音过大,并且影响机组的整体性能。 立式明装风机盘管在两侧应预留足够的空间,方便接电源线和后期清洗维护。


2、立式明装风机盘管供水入口处应安装过滤器,在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管。 盘管接管的最高点应设排气装置,最低点应设泄水装置。 立式明装风机盘管的冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
风机盘管机组的安装可参见国家建筑标准设计图集01K403《风机盘管安装》。
3、 立式明装风机盘管的进出水水平管段不宜过长,同时应考虑设有2‰~3‰的坡度。其坡向可分为两种情况:一种情况是当风机盘管的进出水管标高比冷冻水(空调热水)主干管高时,连接风机盘管的水平支管安装时,进水管应做逆坡、出水管做顺坡安装。 系统内空气均从风机盘管的手动放风阀排除。
4、凝水盘排水口在安装的时候要特别注意,由于立式明装风机盘管的优化设计,以便于最大限度的排出运行时产生的冷凝水,大大减低细菌和微生物的滋生,更加健康。
5、另一种情况是在供回水主干管上可设自动排气阀进行系统排空,水平支管安装时,进水管做顺坡,出水(回水)做逆坡安装,风机盘管中的盘管换热器内的空气基本上可从主干管的排气阀排出

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管水管连接及常见问题解决方法

风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。风机盘管进出水管处采用柔性连接方式(如下图),即: 在进出水口处安装软管接头,软接头有像胶或金属波纹等类型,主要降低风机盘管在运转时的振动,也可缓冲因其振动使管道接头处或管道受力。              

回帖成功

经验值 +10