土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 莱富康压缩机的一次应急维修

莱富康压缩机的一次应急维修

发布于:2021-06-22 22:04:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

       有一台莱富康螺杆压缩机无法正常加载,初步判断为加载油缸卡死,但拆开后发现油缸活动自由,没有被卡的迹象。进一步检查加载的油路,经检查发现:25%负荷电磁阀正常、而管道与进油腔之间不通。所以,考虑拆卸油压调节顶针,但采用多种方式均未获得成功。于是采用了一种简单快捷的处理方式。在25%负荷调节油管的中部打一个直径3mm的孔然后焊上一根长600mm,内径2mm的铜管,将铜管的另一端放置在油腔内。对机组进行组装后进行试运转,结果一切正常,我想对于应急修理这种方法是可行的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yinshuihepan
    yinshuihepan 沙发

    最后一招是绝招

    2023-12-01 09:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • 马强热泵工作室

    初步判断,应该是油压调节阀堵塞。


    2021-06-23 19:29:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]自然复叠压缩机该如何选型

如题,假如我要使用R134a/R23工质做一个小型自然复叠系统,算出相应参数后,如何进行压缩机选型呢,比如我经过计算,算出相应的冷凝压力等参数后,选择压缩机时,发现很多压缩机表明适合某种制冷剂,但是市面上好像并没有适用于我这种混合制冷剂的压缩机,我可以从r404a压缩机中选取适合的压缩机吗?或者我该从适用于哪种制冷剂的压缩机中选择呢

回帖成功

经验值 +10