土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 在国内市场中,用碳化硅消谐器来消除铁磁谐振,它的工作原理是怎样呢?

在国内市场中,用碳化硅消谐器来消除铁磁谐振,它的工作原理是怎样呢?

发布于:2021-06-18 09:38:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

目前国内市场中,大部分还是用碳化硅消谐器来消除铁磁谐振,今天小编就带大家来了解一下它的工作原理是怎样呢?

SIC材料制成的非线性电阻在低压时,呈高阻值,使谐振在初始阶段不易发展起来。SIC非线性电阻制成绕线式被釉瓷管电阻,用于互感器消谐,参数选择合适且结构若设计合理的话,比如绝缘板制成栅状,立放,则具有散热好,很少发生烧断引线、烧毁电阻或沿釉面闪络;能有效抑制或消耗铁磁谐振能量,铁磁谐振就可以抑制或消除,此外,还具有限制涌流的功能。

基于SIC材料的一次消谐装置具有体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器,不过工程应用中,仍存在下述局限性:

1)半绝缘电磁式电压互感器中性点无法安装一次消谐器,中性点只能直接接地;

2)只能限制本PT不发生谐振,对电网中的其他PT无效,仅一对一有效;

3)当发生单相接地故障时,PT零序电压U0的测量值有误差, 因此不适宜使用在对U0幅值和角度精度要求较高的场合,如微机接地选线装置;

4)装置自身的热容量有限,即使选用热容量相对较大的阻尼型一次消谐器,在持续时间较长的间歇电弧接地过电压激发下,仍可损坏装置。阻尼一次消谐器较适用于JDZJ等型号中性点全绝缘PT的消谐改造。

想要更多的了解有关铁磁谐振方面的内容,请继续关注本网站!


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT中性点串电阻或消谐器后,可以完全避免铁磁谐振吗?

   阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应该用广泛,在上一篇中提到了其特点。 然而值得指出的是PT中性点串电阻或消谐器后,非故障相绕组的电压虽有降低,但幅值降低有限,PT仍有可能进入饱和区域,不能完全避免铁磁谐振,此外,一次消谐器在应用中还存在下述局限性: (1)一次消谐器只能限制本电压互感器不发生谐振,对电网中的其他电压互感器无效,当发生单相接地故障时,且系统中有多台高压侧中性点接地的电压互感器同时运行,则必须每台电压互感器均在中性点安装消谐电阻器方有效,由于价格低廉,仍然在工程上广泛使用;