一、 工程概况
1. 工程名称:某商场中央空调安装工程,建筑功能:商业办公。
2. 工程情况:建筑高度为22.4m,其中地下一层,层高3.8m ;地上五层,层高4.5m。建筑面积:37230㎡(地上:28500㎡,地下:8730㎡),空调面积:21586㎡。
3. 工程范围与界线:送风系统,排风系统,舒适性空调系统,排油烟系统、冷凝水系统,空调冷冻水系统,冷却水系统,设备配电与控制系统。
4. 计价方式:合同价,计价时期为2021年5月。
5. 造价:1297.72万;单方指标:448.26元/㎡;设计容量:1600RT;容量指标:8111元/RT。
6. 造价类型:合同价。
二、 工程特征
三、 分类费用经济指标
四、 子分部工程经济指标
五、 主要材料消耗量与造价指标
六、 扩展指标
1. 风机盘管风管指标:平均每台风机盘管的风管含量为10.95㎡。
2. 吊顶式柜式空调器风管指标:平均每台吊顶式柜式空调器的风管含量为64.52㎡。
3. 吊顶式柜式空调器风口指标:平均每台吊顶式柜式空调器的风口含量为7.04个。
4. 单台设备冷水供回水支管指标:平均单台设备冷水供回水支管的长度为7.15m。
七、总结
工程造价指标的重要性是显而易见的,但工程造价指标库的建立并不是一朝一夕可以完成的事情,是一个长期积累的过程,需要我们互相合作努力。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
八大通风换气方式对比室外雾霾十面埋伏,室内空气质量也不佳,想要避免恶劣的室内空气对身体造成伤害,大家需要借助一些高科技产品来帮助自己实现新鲜空气的需求。随着大家对新鲜空气的奢望,新风系统走进大家视野,那新风系统和其他的通风方式有什么区别呢?小编给大家一一讲解。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发