一、电动挡烟垂壁现场动作演示

根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。

二、电动挡烟垂壁控制方式
1.挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降 至挡烟工作位置。
2.挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。
3.系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。


三、 电动挡烟垂壁的安装
1、有吊顶时
挡烟垂壁底部与吊顶齐平

2、无吊顶时
先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方

(1)梁下先设置固定挂板,方便机电管线穿过

(2)挂板下方再安装电动挡烟垂壁

3、两樘电动挡烟垂壁拼接安装

4、门洞上方的电动挡烟垂壁安装
注:应安装在门开启方向的背面,且在疏散指示标志的后方