土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 电动挡烟垂壁安装及联动测试

电动挡烟垂壁安装及联动测试

发布于:2021-06-16 10:09:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]


一、电动挡烟垂壁现场动作演示

根据规范要求,活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位。

二、电动挡烟垂壁控制方式
1.挡烟垂壁应与烟感探测器联动。当烟感探测器报警后,挡烟垂壁能自动下降 至挡烟工作位置。
2.挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后,应能下降至挡烟工作位置。
3.系统断电时,挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置。


三、 电动挡烟垂壁的安装
1、有吊顶时
挡烟垂壁底部与吊顶齐平

2、无吊顶时
先在梁底设置一定高度的密封固定措施,供机电管线穿过,再将挡烟垂壁安装在固定设施下方

(1)梁下先设置固定挂板,方便机电管线穿过

(2)挂板下方再安装电动挡烟垂壁

3、两樘电动挡烟垂壁拼接安装

4、门洞上方的电动挡烟垂壁安装
注:应安装在门开启方向的背面,且在疏散指示标志的后方

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机盘管Y型过滤器如何清洗?

一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: 1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作; 2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物; 3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。 二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。

回帖成功

经验值 +10