大体积混凝土施工标准(GB50496-2018)中,在热工计算时:对于公式 Tt= WQ/Cρ*(1-е-mt),以前都是按GB50496-2009,按经验取的是m=0.3~~0.5之间。
而新规 GB50496-2018中 对m取值方法給了计算公式: m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶胶凝材料对应系数,m = km0,式中:m0=AW B;W=λWc。
当用新规范2018的m计算方式,结合规范附表给出的各种掺和料的调整系数、影响值、修正系数,再计算出来的m值,如果大于施工计算手册或老规2009的上限0.5时, 请问: 这时如何处理m值?
请同行们指点!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
阅读下一篇
大体积混凝土热工计算 时的 新老规范咨询大体积混凝土施工标准(GB50496-2018)中,在热工计算时:对于公式 Tt= WQ/Cρ*(1-е-mt),以前都是按GB50496-2009,按经验取的是m=0.3~~0.5之间。而新规 GB50496-2018中 对m取值方法給了计算公式: m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶胶凝材料对应系数,m = km0,式中:m0=AW B;W=λWc。当用新规范2018的m计算方式,结合规范附表给出的各种掺和料的调整系数、影响值、修正系数,再计算出来的m值,如果大于施工计算手册或老规2009的上限0.5时, 请问: 这时如何处理m值?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板新手求问,单方凝胶材料对应系数m值公式中K是什么意思,也没有注释
回复 举报
老规范这个是一个经验范围,如果根据新规范计算出来的结果大于老规范的话,按保守设计,取大值进行计算吧
回复 举报