土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积混凝土热工计算 时的 新老规范咨询

大体积混凝土热工计算 时的 新老规范咨询

发布于:2021-06-13 17:56:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

大体积混凝土施工标准(GB50496-2018)中,在热工计算时:对于公式 Tt= WQ/Cρ*(1-е-mt),以前都是按GB50496-2009,按经验取的是m=0.3~~0.5之间。
而新规 GB50496-2018中 对m取值方法給了计算公式: m——与水泥品种、用量和入模温度等有关的单方胶胶凝材料对应系数,m = km0,式中:m0=AW B;W=λWc。
当用新规范2018的m计算方式,结合规范附表给出的各种掺和料的调整系数、影响值、修正系数,再计算出来的m值,如果大于施工计算手册或老规2009的上限0.5时, 请问: 这时如何处理m值?
请同行们指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 牛啊找我
    牛啊找我 沙发

    新手求问,单方凝胶材料对应系数m值公式中K是什么意思,也没有注释

    2024-11-13 14:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • yyz639
    yyz639 板凳

    老规范这个是一个经验范围,如果根据新规范计算出来的结果大于老规范的话,按保守设计,取大值进行计算吧

    2021-06-15 15:48:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

