土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面变形缝出现渗漏怎么办怎么做防水才能保证变形缝不漏水?

屋面变形缝出现渗漏怎么办怎么做防水才能保证变形缝不漏水?

发布于:2021-06-10 11:26:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

变形缝的设置是为了减少由于温度变化、不均匀沉降、地震等原因在建筑结构内部产生的附加应力。变形缝的设置减少了很多工程上难以处理的变形裂缝,保证了结构的安全,但是如果变形缝的构造处理不当,将会给建筑带来不利的影响。

目前许多工程中变形缝的处理均不符合规范的要求,因而屋面变形缝渗漏是常见的建筑质量通病之一,也是渗漏治理中一大难题。。

那么一旦屋面变形缝出现了渗漏应该如何处理呢?


一、屋面变形缝渗漏原因分析

1、变形缝泛水处防水层下未做附加层,而且防水层未做到泛水墙顶部;

2、变形缝处卷材未预留成U形槽无衬垫材料,当产生变形时卷材被拉裂破坏引起渗漏;

3、高低跨处的变形缝防水卷材收头处理不符合规范要求;

4、盖板两侧未做滴水处理。


二、屋面变形缝渗漏补漏措施及通用做法

1、当变形缝处防水层应为卷材并应增设附加层,应在接缝处留成U形槽,并用衬垫材料填好,确保当变形缝产生变形时卷材不被拉断;

2、变形缝泛水处的防水层应和变形缝处的防水层重叠搭接做好收头处做好盖板和滴水处理,高低跨变形缝在立面墙泛水处应选用变形能力强、抗拉强度好的材料和构造进行密封处理,并覆盖金属盖板;

3、变形缝泛水的防水层下应按规范要求增设附加层,并且附加层在平面的宽度应大于250mm,防水层必须铺贴或涂刷至泛水墙的顶部。


三、屋面变形缝相关标准、规范

《屋面工程技术规范》GB50345-2012

变形缝防水构造应符合下列规定:

1、变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部;

2、变形缝内应预填不燃保温材料,上部应采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层卷材;

3、等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板;

4、高低跨变形缝在立墙泛水处,应采用有足够变形能力的材料和构造作密封处理。