制冷行业流行这样一句话“三分设备,七分安装”,从中可以看出,空调设备的安装在整个空调服务中心占据了重要位置。优越的产品只有凭借专业的安装,才能使产品性能得到充分体现。小编整理了一些安装细节对比图,以供参考。


1、冷媒配管施工“三个原则”:




2、冷媒配管工程清洗:

清洗方法: 用细钢丝缠上一块洁净绸布,绸布缠成团状,布团直径略大于铜管直径。清洗时,绸布上滴一些三氯乙烯制剂,从铜管的一端进入,然后从另一端拉出。每拉出一次,布团都要用三氯乙烯浸洗,将绸布上的灰尘和杂质洗掉。反复清洗直至管内无灰尘、杂质。——适用于直管沿此方向拉出纱布球,沾三氯乙烯钢丝。


吹洗方法: 用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。——适用于盘管。氮气压力:5 到6kgf/cm2。


注意事项:
1、清洗完毕后,铜管管端应使用盖套或胶带及时封堵;
2、如果长时间不连接,应该箍缩焊接封口。


3、胀管作业:

胀管作业用于铜管之间的钎焊连接,使用扩管器加工。


注意切断后清除管口内部毛边;胀管长度应与管径插入长度相符;不得出现纵向裂纹。

4、钎焊作业示意图:


未充氮气焊接,铜管内会产生黑色氧化铜,机组运行后,会堵塞过滤器滤网、电子膨胀阀、回油组件等,造成严重故障。


5、分歧管的安装:

1、分歧管尽量靠近室内机侧;
2、安装前要核对分歧管的型号,不得使用规定以外的产品;
3、液管与气管应当有同样的管长,并且敷设线路相同、平行铺设;
4、相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm;接头和端管的出、
入口侧均要求500mm以上的直管;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。


6、冷媒配管固定

1、冷媒配管固定宜采用角钢支架、托架或圆钢吊架,“U”形管卡或扁钢在保温层外固定,保温材料原则上不允许压缩,以保证空调效果。
2、横管固定:可采用斜撑角钢支架、倒“T”形或“L”形角钢托架或者圆钢吊架



7、配管保温施工
管路保温要到室内机本体的制冷剂配管根部为止,切实地做好绝热工程。


8、排水系统工程
  • 管路冷凝水管道坡度一般应在1%以上;

  • 支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入;

  • 干管,干管坡度>5‰;

  • 不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气;

  • 阻导致排水不畅。



9、气密实验:

保压24小时,试验压力为4.15MPa,试验步骤:用氮气对系统液管和气管同时加压。


注意!! 氮气压力随环境温度而变化, 每+1℃会有+0.01MPa的压力变化 (混有水分或其它气体时则无法用此标准检验),试压时的温度和确认时的温度都要做记录,以便对比温度变化进行修正。 为防止设备损坏,保压时间不应过长!

试压压力表的量程: 
R22:3.5Mpa或以上;
R407C:4.0Mpa或以上;
R410A:4.5Mpa或以上;

10、抽真空:

确认真空泵工作2小时以上能达到-755mmHg以下;如果达不到-755mmHg以下,说明系统管路有泄漏或水分混入,需要检查并排除;


注意!!
  • 同时从气管和液管抽真空。在关闭真空泵停止抽真空时,应该先关闭压力表组的阀门,然后再停止真空泵运行。

  • 保真空1小时,确认真空表的压力没有回升为合格。

  • 对于新型制冷剂R407C、R410A系统,在直接接触制冷剂的位置,应使用专用的工具和仪表。


11、冷媒充注流程


现场连接管路部分应追加充注制冷剂,通过管径和长度确定追加冷媒量。
制冷剂追加参照表(以液管为基准): 追加制冷剂质量=Σ液管长度×每米液管制冷剂追加量(品牌不一样,会有调整)

优劣安装(细节)对比

1、室内机安装


2、固定码的安装


3、铜管的安装


4、排水管的安装


5、保温作业


6、电气配线