土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于成套项目事故原因发生及处理办法

关于成套项目事故原因发生及处理办法

发布于:2021-06-09 15:17:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

供给大家学习及探讨,这是在原单位的项目的问题现场查看给出的原创分析报告。严禁转载违责必究!------姚路斌




                                                            

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 蚊帐
    蚊帐 沙发

    感谢分享。

    2022-06-17 14:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • cof1593509318776

    谢谢楼主无私奉献!助我学习!

    2021-06-18 15:20:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV不接地系统长时间发生铁磁谐振过电压会带来什么危害?

谐振过电压中较最常见的铁磁谐振是很难预防的。铁磁谐振分为铁磁电压谐振和铁磁电流谐振,通常我们称串联谐振和并联谐振,也是较常见的谐振。 铁磁谐振是指具有铁芯的电感线圈与电容回路构成的谐振。10KV系统电路中的电感带有铁芯,由于铁芯电感的感抗随电源电压的变化而变化,不是一个常数,因此称为非线性谐振。在正常运行条件下,电感、电容串联回路中感抗大于容抗,由于出现某种因素电感两端电压有所升高,使铁芯饱和,感抗减小,当感抗变得小于容抗的时候,电路相位从感性变为容性,形成相位翻转。这时回路中的电流忽然升高,电容、电感上的压降也突然升高,当电感和电容数值匹配,激发出与电感、电容谐振频率相一致的某一频率的非正常电压的铁磁谐振过电压。

回帖成功

经验值 +10