土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 基础方案选型对比分析

基础方案选型对比分析

发布于:2021-06-07 09:13:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
湿陷性黄土孔隙大、密度低、垂直节理发育,侵水后易造成地基下沉、建筑不均匀沉降,是西北地区典型特殊地质条件。其基础及相应的湿陷性地基处理方案对整体工期及造价影响均很大,是设计阶段有效控制工程成本及工期的重要技术控制节点。
图片


01
工程概况



西安市某高层住宅项目,总建筑面积约23万㎡。地面下设二层框架结构地下室,地面上塔楼主要为26层高层住宅(剪力墙)。


图片


抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,地震分组为第二组。拟建场地为自重湿陷性黄土场地,设计场地整平高程为391.50m,基础埋深为10.0m,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等)~Ⅲ级(严重)。地表以下黄土厚度约16~18米左右,基础以下部分剩余需要处理黄土厚度约6~8米,下部为中粗砂层,持力层较好。




02
塔楼基础方案设计



图片

△ 桩基地质剖面示意图


基础方案一:
灌注桩+平筏板(26层)
基本情况:

D600mm,L=33m,Ra=3300kN;

筏板厚度800mm,配筋率0.15%,配筋D18@200双层双向。


造价分析:

灌注桩:3.14*0.3*0.3*33*1350=12600元/根;

单位承载力价格=12600/3300=3.8元/kN;

单平方所需桩造价:450*3.8=1710元;


筏板部分:

砼:0.8m?/㎡;0.8*770=616元/ ㎡;

钢筋:1.25*1200*4*7.85/1000=47.1kg/㎡ 47.1*5.5=260元/ ㎡;


小计:616+260=876元/㎡

合计:1710+876=2586元/㎡


基础方案二:
管桩+平筏板(26层)
基本情况:

D500mm,L=13m,Ra=1800kN;

筏板厚度0.8 m,配筋率0.15%,配筋D18@200双层双向。


造价分析:

管桩:330*13=4290元/根;

单位承载力价格=4290/1800=2.38元/kN;

单平方所需桩造价:450*2.38=1071元;


筏板部分:

砼:0.8m?/㎡;0.8*770=616元/ ㎡;

钢筋:1.25*1200*4*7.85/1000=47.1kg/㎡ 47.1*5.5=260元/ ㎡。


小计:616+260=876元/㎡;

合计:1071(桩基)+876(筏板)=1947元/㎡。


基础方案三:
CFG+平筏板(26层)
基本情况:

D400mm,L=23m,Ra=1000kN,褥垫层200mm;

筏板厚度0.8m,配筋率0.15%,配筋D18@200双层双向;

三角形布桩,DDC素土挤密桩间距1.0m,CFG桩间距1.75m,复合地基承载力450kPa,有6m湿陷性黄土,全部处理。


造价分析:

CFG桩:3.14*0.2*0.2*20*1000=2890元/根;

单方费用:2890/(3.14X0.875X0.875)=1203元/ ㎡。


DDC桩:3.14*0.275*0.275*7*60=100元/根;

单方桩费用:100/(3.14X0.5X0.5)=127元/ ㎡。


褥垫层:0.2*400=80元/㎡;


筏板部分:

砼:0.8m?/㎡;0.8*770=616元/ ㎡;

钢筋:1.25*1200*4*7.85/1000=47.1kg/㎡ 47.1*5.5=260元/ ㎡。


小计:616+260=876元/㎡;

合计:1203(CFG)+127(DDC)+80(褥垫)+876(筏板)=2286元/ ㎡。


03
工程造价及工期

塔楼各基础及湿陷性地基处理方案工程造价及工期汇总详情如下表:


图片



04
总结

湿陷性黄土在西北地区分布广泛,常规高层塔楼基础及湿陷性处理方案通常采用CFG+DDC地基处理。本项目经过选型对比分析,该项目塔楼基础最终确定采用方案二管桩基础,相比CFG+DDC方案节约土建造价约18%,工期节约31天,而且基础部分现场泥水工程量少,文明施工程度高,综合效益达到当地最优。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cadway
    cadway 沙发

    分析有理有据,楼主辛苦!希望看到更多类似分析,工程除了技术还需要用数据说话。

    2021-06-11 15:55:11

    回复 举报
    赞同0
  • yyz639
    yyz639 板凳

    学习了,谢谢楼主分享~

    2021-06-07 09:31:07

    回复 举报
    赞同0

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构地下室配合要点

结构地下室配合要点一、布置柱网前须研究的内容1、应根据总图查看地下室周边道路与地下室的关系,是否存在地下室开敞的问题;   解决办法:如局部临空面填土高度(地下室埋深)大于地下室结构层高的2/3以上,一般可认为地下室能整体传递水平力;如地下室周边覆土范围较小(如小于10米),一般认为覆土难以满足侧限的要求;2、应查看地下室顶板是否有除车道、楼梯外的大开洞;如开洞范围为局部

回帖成功

经验值 +10