一直在发标准化施工的图片,今日找来一些存在问题的图片,打包上图。希望能够引以为戒,起到警示,对施工有所帮助。
(一)施工安全问题照片(共12张照片)
无盖闸盒
配电箱未上锁,接线不规范
电闸刀无闸刀盒和保护箱
接线盒保护箱无盖
明线接灯不规范
隧道长时间停工,但钻孔未清除炸药和雷管
高空作业不系安全带
高空作业不系安全带
乙炔气瓶放置方式不规范
人坐在装载机铲斗上,违反安全规定
基坑坍塌,无安全警示标志
挤密桩孔安全防护不到位,更加不安全
二、路基及附属工程质量问题照片(共35张照片)
1.路基施工临时排水
路堑积水严重,浸泡路基
车站路基被水浸泡
积水浸泡路基严重
路基基底积水浸泡
路基CFG桩施工现场被积水浸泡
2.涵洞施工
涵洞出入口排水不畅
涵洞施工积水严重
涵洞边墙混凝土疏松且有空洞
3.路基防护
路堑边坡未及时防护,被雨水冲刷出许多沟槽
砌片石砂浆不饱满个别处有空洞,砂浆疏松
浆砌片石石料及砌筑工艺不规范
浆砌片石工艺极不规范,砂浆无计量拌合
4.路基填筑
路基填料粒径超标
路堤填料中的大块石
涵洞过渡段填料粒径超标
涵洞两侧未对称填筑
路基试验段填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基试验段填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基填料局部含水量超标,出现弹簧土
路基填料不合格(设计不超过15cm)
路基填料不合格(设计不超过15cm),层厚超标
路基水泥土挤密桩拌和料 未使用筛分设备,个别最大粒径达到25cm
路基填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基填料粒径超标(设计不超过15cm)
路基填料粒径超标(设计不超过15cm)
CFG短桩达40公分
CFG短桩达40公分
CFG桩头处理不规范
CFG桩间距不符要求设计要求
CFG桩施工工艺不当,桩头存在泥心
CFG桩施工工艺不当,桩头存在泥心
CFG桩断桩
CFG桩夹有粗大泥块