1、变频器抗晃电方案
变频器抗晃电方案在化工、冶金企业中应用很多,主要用于变频调速节能。当前应用比较多的抗晃电方案有动能缓冲技术以及直流支撑DC-BANK技术。
①动能缓冲技术的核心是在瞬时失压后,当直流母线电压下降到动能缓冲激活阀值时,利用电动机及所带负载的高转速、大惯性,把再生能量回馈到变频器,维持直流母线电压,电网电压恢复后,直流母线电压靠整流部分恢复。
②由于变频器直流母线的正负极是由专门的接线端子的,因此可以采用蓄电池或者超级电容组成DC-BANK直流系统,晃电后向变频器的直流母线供电,保证电动机的正常运行,一般可以保证电动机正常工作1分钟以上。
2、接触器抗晃电方案
低压电动机一般采用接触器控制,当配电系统发生晃电时,接触器会首先跳开,导致生产线停车。目前使用较多的是抗晃电接触器和智能防晃电模块。
①抗晃电接触器在电源正常状态下,控制模块处于储能状态,抗晃电接触器和常规接触器一样;当有晃电发生时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持抗晃电接触器继续吸合;当电源电压恢复后,控制模块又继续转入储能状态。
②智能防晃电模块主要通过电网电压变化进行分析判断,对接触器线圈进行供电,对于连续运行不停机或无人值守的设备具有良好的保护作用。
泰普科技是与河南省电子规划研究院合作成立的一家高新技术企业,是河南省智能仪器仪表工程中心和河南省防晃电技术研究中心。旗下电动机综合保护装置、多功能测控仪表、无线测温系统、智能抗晃电系统、无功补偿装置、有源滤波装置等系列产品在化工、石油、冶金、电力、水泥、市政设施等复杂工业领域广泛应用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
按停车按钮后抗晃电接触器不能及时分断的原因抗晃电接触器可解决在生产过程中由于起动大型电动机组造成电压波动使设备发生跳闸的问题。但是在实际应用中,系统存在如下故障情况:按下停车按钮,电动机不能及时停车,必须使按下停车按钮的时间大于控制模块的设定时间才能使设备停止运转。不能及时使设备停止运转,有可能对运行人员造成伤害,而且会造成设备润滑油流失,对安全生产而言是一大隐患。 抗晃电接触器不能及时分断的原因分析和处理