土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 配电室气体灭火系统设计思路

配电室气体灭火系统设计思路

发布于:2021-05-27 16:24:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。

规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。

气体灭火设计步骤

某项目配电房,按规范要求需要做气体灭火系统

1)依据《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370中的要求,根据该项目配电室的现场情况,确定配电室设计采用多个 柜式 七氟丙烷灭火装置 放置在防护区内,同时与火灾自动报警系统、烟温感探测器等组成联动实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。

2)通过客户提供的图纸、相关技术资料及设计规范

计算房间体积---确定该配电室所需七氟丙烷灭火剂设计用量---计算泄压面积---配备柜式七氟丙烷灭火装置

3)施工中,考虑到配电柜的安装位置,为保证气体灭火药剂喷洒效果,柜式七氟丙烷灭火装置应 均匀安装 ,同时尽量在房间合适的位置安装,保证房间的美观度。施工完成后,对气体灭火装置进行调试验收。

配电室气体灭火设计及施工要点

1)信号反馈处理:施工完后,将火警、故障、放气信号通过输入模块反馈到建筑的消防控制中心,让消防控制中心值班人员可以第一时间了解配电室消防安全状态。

2)电缆沟的药剂量前期需要根据面积及深度算到空间体积中来,计算药剂量。

3)带电施工时切忌高压柜不要碰,同时穿线两端裹好黑胶带,禁止钢丝不小心伸进配电柜。

4)气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器,容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行外观检查。系统安装前应检查灭火剂贮存容器内的灭火剂充装量与充装压力。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

称重检查二氧化碳灭火器,如何判断是否合格?(附灭火器检查卡)

二氧化碳灭火器没有压力表,检查的时候采用称重方式来确定灭火剂的泄漏量是否符合要求。根据根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定,由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。 灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50 g(取两者的小值) 。举个例子,3公斤的MT3二氧化碳灭火器,计算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是说这个灭火器称重低于2950g时说明泄漏量已经超标,需要重新充装。

回帖成功

经验值 +10