土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 称重检查二氧化碳灭火器,如何判断是否合格?(附灭火器检查卡)

称重检查二氧化碳灭火器,如何判断是否合格?(附灭火器检查卡)

发布于:2021-05-27 16:23:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

二氧化碳灭火器没有压力表,检查的时候采用称重方式来确定灭火剂的泄漏量是否符合要求。

根据根据《手提式灭火器》GB4351.1-2005相关规定,由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。 灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50 g(取两者的小值)

举个例子,3公斤的MT3二氧化碳灭火器,计算泄漏量3000g×5%=150g,那么需要取小值,也就是说这个灭火器称重低于2950g时说明泄漏量已经超标,需要重新充装。


附:灭火器检查卡

灭火器检查卡

编号:     所在区域:    出厂日期:       责任人:

日期 / 项目

压力

瓶身

软管

插销

有效期

重量( CO2

检查人

备注

1









2









3









4









5









6









注意:请将灭火器定期检查结果请在方格内作记号如下: 良好打“√”,有问题打“Ⅹ”


       灭火器检查方法:

一、检查压力指数
压力表分红黄绿三个区域:

红:

指灭火器瓶内的干粉压力过小,无法正常使用。

绿:

指压力是正常的,可以正常使用。

黄:

指压力过大,可能存在爆破、爆炸的危险。


二、检查瓶体
检查瓶体是否生锈、破裂。


三、检查软管
检查软管和喷嘴是否完好。


四、检查安全插销
检查安全插销是否完好。


五、检查有效期

检查瓶身出厂日期是否在有效期内。


六、称重(二氧化碳灭火器)

使用电子秤或便携式手拉秤对二氧化碳重量称重。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再进一步优化:未超4万平方米的办公场所装修工程符合条件无需办理消防设计审查和消防验收,备案即可!

广州市番禺区住房城乡建设局关于进一步优化消防审批有关事项的通知 各有关单位:2020年6月,区住房城乡建设局发布十二项便民惠民措施,深入贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),深受企业和群众好评。为进一步优化营商环境,提升服务质量,增强企业和群众的获得感,经研究,现就进一步优化消防审批有关事项通知如下:一、优化消防设计技术审查方式 实行消防技术审查政府购买服务。建设单位可在消防业务系统上传未经技术审查的消防设计文件,直接向区住房城乡建设局申请消防设计技术审查。区住房城乡建设局通过政府购买服务方式,委托第三方施工图审查机构进行消防设计技术审查,企业无须支付审查费用。

回帖成功

经验值 +10