来源:网络,侵删!

多联式空调机组(简称多联机)是由室外机配置多台室内机组成的冷剂式空调系统。为了适时地满足各房间冷、热负荷的要求,多联机采用电子膨胀阀控制供给各个室内机盘管的制冷剂流量,并通过控制压缩机改变系统的制冷剂循环量。因此,多联机系统是变制冷剂流量系统。20世纪80年代初,日本公司将这种系统注册为VRV(VRV,全称 Variable Re-frigerant Volume)系统,代表了单元式空调机组发展的新水平。

目前,中国市场上常见的多联机系统产品主要有:日本大金公司的G、H、K系列产品和超级VRV変频控制空调系统;大连三洋空调机有限公司的ECO一拖多机系统;海尔、美的、格力、新科、小天船等公司多联机产品 。

一、多联机系统分类

(1)按改变压结机制冷剂流量的方式,可分为变频式和定频式(如数码涡旋、多台压缩机组合等)两类。

(2)按系统的功能, 一可分为单冷型、热泵型、热回收型和蓄热型四个类型。

(3) 按多取机系统制冷时的冷却介质、可分为风冷式和水冷式两类。

二、多联机系统的组成和配管以VRV系统为例,介绍系统的组成和配管。多联机系统由室外机、室内机、制冷剂配管(管道、管道分支配件等)和自动控制器件及系统等组成,图5-9为变频控制热回收K系列多联机系统。热回收系列的室外机与室内机连接管路有三条:1条液体管和2条气体管(吸气管和排气管)。热泵、单冷式室外机有三种规格,名义工況冷量分别为14.5kW、22.4kW、28.8kW,它们分別最多可接8台、13台、16台室内机,热回收室外机有两种规格,名义工况冷量分别为23kW、28kW,它们最多可接8台室内机,室外机中的压缩机(如有2台,其中1台为变频压缩机)可实现变频调节,根据冷负荷的变化自动调节制冷剂的流量,室内机内有盘管、风机、电子膨胀阀等部件,通过控制风机转速、换热面积、电子膨胀阀的开启程度来调节换热能力。

按其外形分壁挂式、立式明装、立式暗装、卧式明装、卧式暗装、天花板嵌入式(卡式)等机型。用上述几种规格的室外机可组成各种容量的空调系统,但各台室外机与各自室内机 (多台) 连接成独立系统。对于冷负荷较大的建筑,可能需要选择多台室外机,这样导致室外机与室内机间连接的管路太多。


2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

  • mage780705
    mage780705 沙发

    好贴,感谢楼主的分享。

    2021-05-31 09:40:31

    回复 举报
    赞同0

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店里的中央空调系统

  酒店中央空调系统工程  1、酒店中央空调工程室内机的安装  酒店装修为了省地、美观,空调的内机都是安装在吊顶内部,但是要注意在安装内机时,内机距离屋顶的距离不要小于1公分,如果离得太近,在启动空调时会与墙体产生共振,引起噪音。另外注意在靠近冷凝水的一侧,吊装水平线稍微低一点,以免冷凝水回流。  2、酒店中央空调工程冷媒铜管的安装  内机安装完后就可以进行冷媒铜管的安装了,在安装焊接前应该在铜管内充入氮气,以免在焊接过程中内壁结炭后期使用时产生故障。焊接结束后用高压氮气在管内吹一下,保持管道内的清洁,很多施工队伍不执行标准,后期就会出现故障。