案例一: 小动物进入机房,引发 UPS短路炸机
小动物短路
总结:动力机房封堵必须完好,施工完成后及时复位。
案例二: 空调漏水引发 UPS短路炸机
漏水引发UPS故障
总结:UPS上方不容许有空调和水管等危险源的存在,需强化施工现场勘察。
案例三: 碳纤维加固楼板,楼板开孔引发 UPS炸机
施工引发UPS炸机
总结:动力机房使用碳纤维加固必须谨慎,确有碳纤维加固的必须严格进行施工管控。
案例四: UPS电池失效故障
BCB跳闸
总结:定期进行电池维护,确保电池良好。
案例五: 电池连接电缆压降过大,导致电池放电终止提前
电池压降过大导致UPS放电提前终止
总结:特种环境下设计必须谨慎,设备安装完成必须进行验证测试。