土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室挡土墙计算时保护层厚度及裂缝要求

地下室挡土墙计算时保护层厚度及裂缝要求

发布于:2021-05-24 20:23:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

  抗浮防水底板迎水面钢筋的混凝土保护层厚度取25mm ,梁迎水面钢筋的混凝土保护层厚度取30mm,裂缝宽度限值0.2mm ;室内一侧板的钢筋的混凝土保护层厚度取20,梁的钢筋的混凝土保护层厚度取25mm,裂缝宽度限值0.3mm。人防荷载组合时,不验算裂缝宽度。


  • czcivilczcivil

    0.2mm  迎水面  0.3mm  背水面

    2021-07-20 14:34:20

    回复 举报
    赞同0

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的外侧墙设计注意事项

地下室外侧墙的边界支承条件应根据构件抗弯刚度比值确定。一般外侧墙的厚度应小于底板的厚度,可按嵌固假定;而外侧墙的厚度大于地下室顶板厚度可按铰接假定。 地下室侧墙设置有横向砼墙且横向砼墙间距小于层高2倍时,可作为地下室侧墙的支座,按双向板设计。若仍按单向板设计,则应计入横墙支座的影响,支座处可增设附加水平钢筋。 地下室侧墙的扶壁柱一般不应作为地下室侧墙的支座,仅当主楼柱截面较大(墙厚方向柱高度>