土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 【C&H】深圳华强北赛格大厦楼体晃动!各路专家意见曝光!

【C&H】深圳华强北赛格大厦楼体晃动!各路专家意见曝光!

发布于:2021-05-21 09:15:21 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]


5月18日下午,深圳华强北赛格大楼发生晃动, 大厦有轻微的倾斜和晃动,现场有人员从大厦撤离,周边市民聚集围观,具体原因还不明 。当日14时10分许从深圳消防获悉,消防已接警并出警,具体状况需进一步调查。



深圳赛格广场位于深圳市交通干道深南中路与华强北路交汇处,由深圳赛格集团投资兴建,是深圳市跨世纪的标志性建筑;总高355.8米,总建筑层79层,地上75层,地下4层,总建筑面积达17万平方米。

赛格大厦是世界最高的钢管混凝土结构超高层建筑。



事件发生后,舆情四起,深圳应急、深圳天气、深圳住建第一时间对事件情况进行了通报,数家媒体对大厦检测情况进行了现场直播。


01

深圳住建局通报情况

深圳市住建局:

赛格广场大厦主体结构安全


据深圳特区报消息,接报后,深圳市住建局立即组织相关专家赶赴现场,随即对赛格大厦楼体及房屋情况进行现场踏勘,对事件情况进行研究分析。


经查,13:30后大厦未再发生振动现象。 目前大厦主体结构及周边环境未发现涉及安全异常情况,周边地面未发现开裂现象,室内钢结构及装饰面层处于正常状态。 具体振动原因还在调查中,大厦主体结构安全。



02
网络声音

根据现有的情况我们做一些的推测,大家也可以在讨论区一起讨论。

①风振效应: 面对这样的突然现象,第一反应是“风振效应”。风振效应就是 高层建筑 和高耸构筑物在 的作用下产生一种 漩涡 而形成的脉动效应,这种效应使建、构筑物受力条件变得非常复杂。但是查看今天的天气预报来看,风的影响很小。

    

▲今日深圳未发生大风

②地基土压改变或低频振动: 楼底有三条地铁线路交汇,地铁会带来低频振动,地铁的震动刚好达到了建筑的固有频率,然后就晃悠起来了。

这种情况,基本无解,建筑的固有频率是固定的,外界的激励频率千奇百怪,刚好撞上了就会晃得很厉害。


③阻尼器达到位移极限: 一般来说,在正常的风压状态下,距地面高度为10米处,如风速为5米/秒,那么在90米的高空,风速可达到15米/秒。若高达300-400米,风力将更加强大,即风速达到30米/秒以上时,摩天大楼会产生晃动。要确保安全,还必须考虑居住上的舒适性,在遇较大风力或地震时能减小建筑物的摇晃。


故此,被誉为“定楼神球”的 调谐质量阻尼器 广泛应用开来。


但是阻尼器振子位移有极限,如果在某一方向超过极限,则特定方向沿线的振动衰减效果变差。



▲调谐质量阻尼器


03

资深专家解答


资深工程师陆建新:或与刮风引发大楼共振有关


曾经参加过地王大厦、京基100、平安金融大厦等深圳超高层建筑设计建设的,中科建工有限公司华南大区总工程师陆建新在接受深圳卫视&壹深圳客户端记者采访时分析,此次赛格大厦产生晃动,排除了地震的因素后, 比较大的可能是因为刮风引发大楼产生了共振,情况类似去年虎门大桥发生晃动的情况。 目前在没有明确查出原因的情况下,只有这种解释,最后要以权威部门发布的信息为准。


他还解释到,其实大楼发生晃动是经常性的,只不过平时晃动的幅度比较小,常人不易察觉,他曾经在参与上海环球金融中心建设时,通过GPS检测到楼顶的两座塔吊出现过摆动。


陆建新还补充到,赛格是目前世界最高的钢管混凝土结构大厦,对于这次发生的情况,后期需要做详细的分析和检查。


04

赛格内部专家意见


来源: 深圳市住建局、腾讯视频、云规范等 。版权归原作者及原出处所有,如原版权所有者不同意转载的,请及时联系本刊,以便于本刊立即删除该作品。