土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统管道设计考点总结 习题解析!

消防给水及消火栓系统管道设计考点总结 习题解析!

发布于:2021-05-19 09:17:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!

一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且 不应小于0.60MPa。

三、高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:    
1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压。    
2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定。    
3. 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。    
4. 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

四、埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:    
1 系统工作压力。    
2 覆土深度。    
3 土壤的性质。    
4 管道的耐腐蚀能力。    
5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响。    
6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。

五、 埋地管道当系统工作压力 不大于1.20MPa 时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管 钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。

六、埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:     
1 管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定。    
2 管道最小管顶覆土 不应小于0.70m ;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并 不宜小于0.90m 。   
3 管道最小管顶覆土应 至少在冰冻线以下0.30m

七、埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时:
1.管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接。   
2.钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度, 在人行道下不宜小于0.80m,在轻型车行道下不应小于1.0m,且应在冰冻线下0.3m ;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网骨架塑料复合管的净距不应小于100mm。    
3.钢丝网骨架塑料复合管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不应小于1.50m。

八、 架空管道当系统工作压力 小于等于1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。

九、架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜采用焊接连接。 当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹和卡压连接,当管径大于DN50时,应采用沟槽连接件连接、法兰连接 ,当安装空间较小时应采用沟槽连接件连接。

十、架空充水管道 应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施 ;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩,并应采取相应的技术措施。

十一、当埋地管直径不小于DN100 时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩。

十二、消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施。

十三、埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施;海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁,应采取相应的防腐措施。


学川教育精选习题集

1

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974)规定,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于(      )MPa。

A.1.0

B.1.2

C.0.6

D.0.8

点击空白处查看答案

C

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.2,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。本题答案为C。

学川教育丨精于此道以此为生

2

1

某采用临时高压消防给水系统的多层商业建筑,设有室内消火栓系统,平时采用高位消防水箱维持系统管网压力,消防水池和水泵房设在地下一层,经计算水泵吸水口最大静水压力为0.03MPa,消火栓水泵设计扬程为80m,则该建筑室内架空管道选用时,考虑到经济合理应采用(      )。

A.热浸锌镀锌钢管

B.热浸镀锌加厚钢管

C.热浸镀锌无缝钢管

D.钢丝网骨架塑料复合管

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.3-3,采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;根据5.1.6-4,流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,消防水泵最高工作压力不应大于0.8×1.4=1.12MPa;该系统的工作压力为1.12+0.03=1.15MPa;根据8.2.8,架空管道当系统工作压力小于等于1.20MPa时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力大于1.20MPa时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,应采用热浸镀锌无缝钢管。本题答案为A。


学川教育丨精于此道以此为生

3

某高层谷物加工厂房,采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统,稳压泵设在地下一层水泵房内,已知稳压泵的启泵压力为0.55MPa,停泵压力为0.64MPa。消防水泵的设计扬程为50m,水泵零流量时的设计扬程为65m,消防水泵吸水口与消防水池最高水位的高差为2.8m,则该建筑消防给水系统的工作压力为(      )MPa。

A.0.55

B.0.64

C.0.65

D.0.678

点击空白处查看答案

D

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 8.2.3-4,采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值;该稳压泵维持系统压力最大为0.64MPa <消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和0.65+0.028=0.678mpa。本题答案为d。 < pan>


学川教育 丨精于此道以此为生


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 孤独的行路人

    学习了,感谢楼主

    2021-05-20 09:19:20

    回复 举报
    赞同0
  • 天放客
    天放客 板凳

    管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定。

    2021-05-19 14:15:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋内压式波纹管补偿器失效的原因是什么?

直埋内压式波纹管补偿器失效的原因是什么?         直埋内压式波纹管补偿器由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒,即是保护装置,又保持了它的稳定性。主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力。由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

回帖成功

经验值 +10