土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法

自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法

发布于:2021-05-18 15:10:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

电机启动柜一般可分为高压电机启动柜和常规电机启动柜,启动方式也分为降压启动减压启动。其中自耦降压启动柜常见故障原因及排除方法简单介绍一下:按启动按钮电机不能启动;松开按钮,自锁不起作用;不能进入全压运行常见故障原因及处理方法如下。

1、按启动按钮电机不能启动

可能原因:①主回路无电;②控制线路熔丝断;③控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。

处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;②更换保险管;③修复触点;④手动复位。

松开按钮,自锁不起作用

可能原因:①接触器KM1和KM2动合辅助触点坏;②控制线路断路。

处理方法:①断开电源,使接触器手动闭合,用表检查KM1、KM2触点是否接通;②接好自锁线路。

3、不能进入全压运行

原因:①KT线圈烧坏;②延时动合触点不能闭合;③KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好。

处理方法:①更换KT线圈;②修复触点;③调整好KM3动合触点;④更换KM3线圈;⑤修整好KM3主触头接触面。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

源创电气带您分析进相器损坏的原因

金闸管排列不合适    12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。

回帖成功

经验值 +10