金闸管排列不合适
12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
而另外一台进相器(不是同一厂家产品,电动机功率1 600kW),12支晶闸管分两层排列,4台冷却风机全部安装在上部,下部敞开式结构。夏季运行时高温度从来没有超过50qC,运行非常可靠。查阅资料可知,普通晶闸管高工作结温125℃,该进相器使用普通晶闸管,外部连接电极温度都如此之高,内部管芯温度可想而知,过高的工作结温极易造成晶闸管损坏。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 619 人订阅
阅读下一篇
高压水阻柜检修注意事项高压水阻柜检修需要注意哪些事项,水阻柜厂家为您分享五点日常注意事项1、定期(每月)检查高压水阻柜水箱的液位是否正常,若液位太低应及时添加清水:在加清水时应避免水珠飞溅,并用干燥、洁净的棉纱将电阻箱体表面擦干,增加绝缘强度。2、定期(每季)进行高压水阻柜极板传动机构检测、维护、检修或更换上、下限位开关。3、定期(3~5年)更换高压水阻柜的水电阻溶液,同时清洗极板和水箱箱体:先用稀盐酸,清洗极板上的氧化物,然后再用清水洗净,极板在取出和置入时避免撞击以免损坏箱体。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发