土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于柴油发电机房的送排风问题。

关于柴油发电机房的送排风问题。

发布于:2021-05-14 16:43:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

请教各位,柴油发电机房的送排风需要单独的系统吗,还是可以和别的设备用房合用一套系统。

  • 王晓久
    王晓久 沙发
    电气的柴油发电样本里有  送排风的量都按照柴发样本计算  一般要一个排风机送风井  柴发机器自带的排风排烟管接到排风井  柴发机房如果在地上建议送风井直接对外开百叶自然进风  地下的话就加台送风机因为怕自然进风压力不够送不进来  储油间排风量可以做大点  在墙上做70度放火风口解决柴发机房的平时排风  
    2021-06-02 23:10:02

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁问题。

一直有个疑惑关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁的高度,是否应该和走道的清晰高度取一样。

回帖成功