一直有个疑惑关于开敞式楼梯间的挡烟垂壁的高度,是否应该和走道的清晰高度取一样。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • g2880769
    g2880769 沙发

    个人认为应该与相连走道的清晰高度取一致,即挡烟垂壁距地高度与走道部位相同,如果担心美观问题建议做电动的

    2021-05-17 13:57:17

    回复 举报
    赞同1
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 板凳

    应该取自然排烟最小储烟仓高度,即0.8*走道净高