走廊,局部宽度超过2.5米,怎么考虑排烟设计,防烟分区应该怎么划分?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    有地方解释文件的按地方解释文件,据川消所的复函,是没有针对局部超过2.5m的技术规定详见下图

    建议,可以参考王炯、寿炜炜审核过的浙江烟标解释文件里的做法。

    2021-05-18 00:09:18

    回复 举报
    赞同0
  • g2880769
    g2880769 板凳

    局部超过2.5m的地方不超过100平米或者不超过1/4依旧可以以≤2.5m定性,否则不行。广东本地是这么做的

    2021-05-17 14:00:17