请教各位高手高度大于3米的走道,最小清晰高度怎么计算,是取一半,还是1.6 0.1H?

  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    规范的原文是:“a走道、b室内净高≤3m的区域,其最小清晰高度宜≥其净高的1/2。”

    首先,依据GB/T15834-2011中4.5.3.1,顿号“、”用于并列词语之间,即,a与b是并列的关系,并共同被“其”指代。

    意即:1.走道的最小清晰高度宜≥这个走道净高的1/2;

              2.室内净高≤3m的区域最小清晰高度宜≥这个室内净高≤3m的区域净高的1/2。

    以上。