土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ AAA级装配整体式框架体系案例分享

AAA级装配整体式框架体系案例分享

发布于:2021-05-14 08:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

中建西南院

AAA级装配整体式框架体系案例分享


1. 项目信息

项目名称:山西建筑产业现代化(运城)园区项目

项目地点:山西运城市经济技术开发区

项目面积:总面积为5159.78m2

项目类型:采用装配整体式框架体系的办公楼及展厅

装配率:93%

2. 项目特点

AAA级的装配式建筑

本项目在装配式方案设计阶段按照国标评分标准计算装配率,最终的装配率为93%,达到AAA级的装配式建筑评价标准。

丰富的预制构件类型

为达到高装配率,项目的预制范围十分广泛。采用的预制构件类型包括:预制叠合板、预制外墙挂板、预制梁、预制柱和预制隔墙;其中最亮眼的部分为采取密拼技术的预制叠合板。

办公楼装配式设计模型


3. 装配式设计亮点

密拼板技术

本项目的预制叠合板采用密拼叠合板技术,板四边均不伸出钢筋。密拼叠合板拼缝、中间支座和板端支座采用附加构造钢筋加强。西南院针对密拼叠合板技术进行了大量的研究,研究结果表明密拼叠合板具有较好的安全性和施工便利性,相关内容已申请专利。 项目采取的部分节点构造大样见下图:

密拼叠合板构造


中间支座构造


板端支座构造


叠合板缺角自动生成

由于叠合板存在框架柱周围有缺角设计的需求,并且本项目的预制叠合板构件数量较多,手动设置预制叠合板的缺角会带来较大的工作量。设计师在深化设计阶段根据模型的特点,软件自动设置叠合板缺角,提高图纸的准确性和出图效率;

PKPM-PC一键生成的密拼叠合板深化图纸

梁非加密区设置开口箍

装配整体式框架项目中现浇层的叠合梁钢筋放置一直给施工人员带来较大的困扰。设计师为解决这一难题,将叠合梁在加密区使用封闭箍筋,非加密区使用开口箍筋,既满足了设计上规范的要求,又满足了施工便捷性的要求。

 预制主梁箍筋构造大样                            预制主梁剖面图


4. 小结

采用无外伸钢筋的密拼预制叠合板极大提高预制构件生产的效率,降低模具的成本,施工现场安装时也无需在后浇带处单独支模、脚手架。叠合梁在非加密区使用开口箍筋,充分考虑现场的施工难度,降低工作量。

本项目基于PKPM-PC的装配式设计,不仅满足国家规范和行业标准,同时在设计、生产、施工等各阶段提供极大的经济性和便利性。