土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 食品车间转轮除湿方案

食品车间转轮除湿方案

发布于:2021-05-13 13:14:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

房间体积 1050m?   地区、烟台

换气次数10次 送风量10000m?/h

温度要求20°C湿度要求 30%

设计送风温度15℃。含湿量3.0g/Kg





转轮除湿技术参数

设备名称

转轮除湿机组

设备型号

20000DZ-S

配电要求

三相380v50hz

额定送风量

m?/h

10000

机组制冷量

KW

103.5

送风风机功率

KW

11

机外余压

Pa

600

转轮除湿风量

m?/h

10000

转轮段阻力

Pa

280

再生风机功率

Kw

3

转轮电机功率


0.2

再生出口余压

Pa

400

额定再生风量

m?/h

3250

除湿机最大运行功率

Kw

14.2

再生加热

型式

电加热/蒸汽耗量

功率

kW

99

转轮段

进风温湿度

/

进除湿段=14/95%/9.5g/kg

除湿量

Kg/h

72

除湿后温湿度

/

35/8.2%/3.0g/kg

机组外形尺寸

mm

6100*1650*2400




报价说明

项目

货物名称

规格型号

数量

单价(万元)

1

转轮除湿机组

DMA-20000DZ-S

1


2

风冷模块(热泵)

顿汉布什ACDSHP130

1


3

冷水比例调节阀 含控制

DN65

1


4

蒸汽比例调节阀 含控制

DN40

1


5

机组拼接、热泵机组安装及调试费

含水泵、水箱、管道及附件

1


合计


备注

风管、风口、蒸汽管道和疏水阀由甲方负责采购安装。

备注

  1. 本报价:设备开13%增值税发票、安装开9%发票。
  2. 本报价含500公里内运费
  3. 交货期:确认相关参数,自合同定金到账日起35天内发货。
  4. 付款方式:预付30%,发货前付清余款70%。
  5. 设备整机发货,卸车及风管、水管、主电源由甲方自行安装,乙方提供技术指导。
  6. 设备自到场日起整机保修12个月,保修期内非人为因素及不可抗力因素,出现设备故障乙方免费进行处理,自接到甲方售后电话24小时内响应。
  7. 如有疑问,请及时与我们联系,以便提供更好的服务。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

组合式空调箱基础知识,入门必备!

点击可查看大图!

回帖成功

经验值 +10