房间体积 1050m? 地区、烟台
换气次数10次 送风量10000m?/h
温度要求20°C湿度要求 30%
设计送风温度15℃。含湿量3.0g/Kg
转轮除湿技术参数
设备名称 |
转轮除湿机组 |
||
设备型号 |
20000DZ-S |
||
配电要求 |
三相380v,50hz |
||
额定送风量 |
m?/h |
10000 |
|
机组制冷量 |
KW |
103.5 |
|
送风风机功率 |
KW |
11 |
|
机外余压 |
Pa |
600 |
|
转轮除湿风量 |
m?/h |
10000 |
|
转轮段阻力 |
Pa |
280 |
|
再生风机功率 |
Kw |
3 |
|
转轮电机功率 |
0.2 |
||
再生出口余压 |
Pa |
400 |
|
额定再生风量 |
m?/h |
3250 |
|
除湿机最大运行功率 |
Kw |
14.2 |
|
再生加热 |
型式 |
电加热/蒸汽耗量 |
|
功率 |
kW |
99 |
|
转轮段 |
进风温湿度 |
/ |
进除湿段=14℃/95%/9.5g/kg |
除湿量 |
Kg/h |
72 |
|
除湿后温湿度 |
/ |
35℃/8.2%/3.0g/kg |
|
机组外形尺寸 |
mm |
6100*1650*2400 |
报价说明
项目 |
货物名称 |
规格型号 |
数量 |
单价(万元) |
|
1 |
转轮除湿机组 |
DMA-20000DZ-S |
1台 |
||
2 |
风冷模块(热泵) |
顿汉布什ACDSHP130 |
1台 |
||
3 |
冷水比例调节阀 含控制 |
DN65 |
1台 |
||
4 |
蒸汽比例调节阀 含控制 |
DN40 |
1台 |
||
5 |
机组拼接、热泵机组安装及调试费 |
含水泵、水箱、管道及附件 |
1项 |
||
合计 |
|||||
备注 |
风管、风口、蒸汽管道和疏水阀由甲方负责采购安装。 |
||||
备注 |
|