1、平屋面变形缝做法

①后浇板内配筋参照空调板。

②后浇板顶面增加防水,做法同屋面。



2、屋面侧排雨水口做法

①成品雨水口应在结构施工时预埋,不得后设置。

②雨水口内侧底面与结构板平。

③屋面板采用结构找坡,一次性压光。

④采购时,必须考虑外装饰面总厚度。



3、出屋面管管根做法

①出屋面管必须设置带翼环套管。

②套管高出屋面装饰面层100mm。

③待保温保护层完成后在管根位置浇筑300mm 高细石混凝土墩台。



4、屋面直排雨水口做法

①雨水口顶面与结构面平。

②防水卷材卷入雨水口内不少于50mm。



5、屋面女儿墙压顶挑檐做法

①墙体顶部与外保温交接位置必须加设混凝土挑檐。

②挑檐出挑宽度同外保温厚度(有保温线条时,盖住线条)。



6、屋面水簸箕

①采用15mm 厚灰色花岗岩制作

②粘结牢固,胶缝均匀顺直。



7、屋面泛水

女儿墙、出屋面构件根部做圆弧泛水。



8、斜屋面钢筋头留置

①钢筋头直径圆6。

②钢筋头双向间距900mm。

③钢筋头外露长度200mm。

③预埋钢筋头时许双向拉线找正。



9、斜屋面瓦湿铺节点

①钢筋网片设置:屋脊位置通长设置一根圆6 钢筋,垂直于屋脊方向钢筋间距不大于900mm,平行于屋脊方向钢筋间距根据屋面瓦尺寸确定。

②屋面瓦用双股铜丝与挂网钢筋绑扎牢固。

③铺瓦砂浆粘结面积不得小于90%。



10、湿铺脊瓦节点

①通长挂线找直。

②双股铜丝压入砂浆内。

③座浆饱满。



11、湿铺沟瓦节点

沟底位置无法铺设保温板,应采用保温砂浆铺设。



12、干挂檐口瓦节点

①屋脊和檐口预埋圆8 钢筋头,中距700mm。

②水泥瓦与挂瓦条采用双股铜丝绑扎或铁钉固定(详设计图纸)。



13、干挂瓦悬山节点

①防水下反至檐口100mm。

②檐口抹灰收口应挂阳角钢板网。



14、干挂瓦屋脊节点

①通长挂线找直。

②采用镀锌螺钉固定。

③成品托木支架与通长木方绑扎牢固。

④成品托木支架与预埋钢筋头焊接牢固。