土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 重庆市江津区中心医院放射治疗中心空调通风设计探讨

重庆市江津区中心医院放射治疗中心空调通风设计探讨

发布于:2021-05-11 09:05:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

摘要: 本文概要介绍了重庆市江津区中心医院医用直线加速器放疗中心空调、通风系统的设计方案,分析了医用直线加速器治疗室室内工作环境、空调、通风的特殊性,对一些设计技术、施工要求、技术措施、管道预留预埋等问题进行了探讨。

关键词: 放疗中心  直线加速器  空调  预埋管  辐射


引 言

重庆江津区中心医院放射治疗中心位于江津区中心医院内,放射治疗中心项目为多层建筑,建筑面积3210m 2 ,用地面积约1000m 2 ,建筑层数四层(其中地下一层,地上三层),建筑高度13.65m,建筑功能主要包括诊断、治疗、检查、办公及各种设备间辅助用房。全楼除一般区域的空调、通风问题由建设方自行考虑外,着重要求解决位于地下一层的电子直线加速器治疗室部分的空调、通风设计。直线加速器治疗室包括有两台直线加速器(15MV,Ⅱ类射线装置),一台CT模拟定位机(140kV/500mA,Ⅲ类射线装置)及其一些附属房间,其平面布置如图1所示。

图1  直线加速器治疗室平面图

医用直线加速器是产生高能电子束的装置,为远距离放射性治疗机。当高能电子束与靶向物质相互作用时产生辐射,即X射线,其最大能量为电子束的最大能量。因此,医用电子直线加速器既可利用电子束对患者病灶进行照射,也可利用X线束对患者病灶进行照射,杀伤肿瘤细胞。这样就可以在不用切开人体组织的情况下,把癌细胞消灭或抑制,其次射线可以把射线的能量集中在预定的位置上,从而保护周围的正常组织。

医用电子直线加速器通常是以磁控管为微波功率源的驻波型直线加速器,它的结构单元为:加速管、电子枪、微波系统、调制器、束流传输系统及准直系统、真空系统、恒温水冷系统和控制保护系统。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速后进入偏转磁场,所形成的电子束由电子窗口射出,通过2cm左右的空气射到金属钨靶,产生大量高能X线,经一级准直器和滤线器形成剂量均匀稳定的X线束,再通过监测电离室和二次准直器限束,最后到达患者病灶实现治疗目的。医用电子直线加速器内部结构框图如图2所示。

图2  加速器内部结构框图

由加速器的工作原理可知,电子枪产生的电子经过加速后,高能电子束与靶向物质相互作用时将产生高能X射线。直线加速器在10MV以上的条件下工作时,加速器产生的X线或电子线,与物质作用都可能发生光致核反应(γ,n),产生中子和感生放射性物质:其中中子及种子俘获γ射线属于瞬发辐射,感生放射属于环发辐射。中子在慢化、吸收过程中都将放出γ射线,引起缓发辐射。此外,X射线有很强的穿透力,能使周围物质电离、激发,与空气作用产生臭氧和氮氧化合物,使周围环境受到辐射污染和臭氧、氮氧化合物的影响。此时,主要的污染因子是X射线、电子线和中子污染、缓发γ辐射污染和有害气体(臭氧和氮氧化合物)。如何确保治疗设备的正常工作,同时尽可能减少或避免这些有害射线的泄漏及对人体的危害,这些问题显得十分重要,除建筑、工艺方面采取必要的防护措施外,有待空调、通风设计一一加以解决。


1.主要设计参数与冷热负荷
1.1
主要室外计算参数


夏季空调室外计算干球温度为35.5℃,夏季空调室外计算湿球温度为26.5℃;冬季空调室外计算干球温度为2.2℃,冬季空调室外计算相对温度83%。


1.2
室内空调设计标准


直线加速器机房、模拟定位机房和控制室的室内设计标准如表1所示。

表1  室内设计参数

1.3
空调设计冷热负荷


为防止射线泄漏室外,治疗室要建成全屏蔽钢筋混凝土建筑物。直线加速器机房和模拟定位机房的外墙厚度分别达到1.5m,0.4m。相应地,其外墙传热系数K值分别为0.78W/(m 2 ·℃),0.95W/(m 2 ·℃)。在正常治疗状态下,通常治疗室内只有一个病人和一名操作人员。治疗室内照明设备主要是日光灯和白炽灯。加速器机房照明总功率达1000W,而模拟定位机房为400W。

加速器机房的用户隔断板后侧,机架和接口柜的散热在正常治疗时接近5kW,通常,一天工作中治疗状态只占所有时间的一部分,所以最大的平均散热为4.3kW;模拟定位机房平均散热量均为1kW左右。

直线加速器治疗室为全面保证空调效果,需要使用足够的新鲜空气量。按工艺要求,加速器机房需保持室内通风在10次/h~12次/h;控制室和模拟定位机房通风量均为3次/h。

结合以上给出的计算条件,作者利用暖通天正空调负荷计算软件进行计算,得出直线加速机房、模拟定位机房的冷负荷分别为22.4kW、22.8kW、13.4kW(含新风冷负荷);热负荷分别为14.5kW、15.3kW、6.3kW。


2.空调、通风系统设计
2.1
设计特点


直线加速器在常规的治疗模式下,即每个治疗仅给很少的剂量时,通常不会产生有害气体或使空气活化。当直线加速器在10MV以上的条件下工作时,加速器产生的X线或电子线,与物质作用都可能发生光致核效应,特别是高于12MeV时增加得更快。这样会造成辐射源头,室内其他物质包括周围空气在内的放射性核的形成,同时产生少量有害的放射性气体:O 3 及NO 2 。如果治疗室的通风量足够,那么有害气体的累积不会达到危害人体的程度,而且良好通风还能有效地去除异味。本工程的加速器机房的直线加速器能量级为15MeV,在正常的治疗状态下不可避免地产生放射性气体。


2.2
设计方案和主要设备


基于治疗室在正常治疗过程中有放射性气体及臭氧等有害气体的产生,故其空调、通风系统相应地采用独立空调新风系统+分体空调+独立排风系统。即将室外的新风经过空调器冷却(加热),除湿后送到各治疗室的顶棚内,然后通过散流器直接送到室内,新鲜空气再将部分室内的余热、余湿带走,并经过排风口、排风地沟及竖井进行高空排放,而分体空调承担大部分室内冷、热负荷。

由于直线加速器的使用时间与本大楼办公等其他房间不同,本设计直线加速器机房采用单元(分体)式空调机组,空调室外机分别放置二层连廊平台、一层室外地面。每个直线加速器机房分别设置两台单元式风冷柜机,单台机组制冷量、制热量分别为12kW、13kW;单台机组额定风量为2500m 3 /h(侧出风)。新风机组选用DBFP 050 Ⅰ型一台,额定风量5000m 3 /h,制冷量64.1kW,制热量65.7kW,电机功率1.6kW,出口余压375Pa。新风机组置于地下一层的门厅吊顶内。CT模拟定位机房、控制室空调末端及空调新风机组等均采用本大楼的集中空调系统。

由于治疗室内要求相对湿度在任何时间都不能超过70%,故在每个治疗室内加装一台自动控制除湿机,除湿机选用CF(Z)0.60D型,除湿量0.60kg/h,功率510W。屋顶排风机选用DWT-II-5型一台,风量5438m 3 /h,静压485Pa,功率2.2kW。


2.3
送风管及地沟设计


加速器机房的迷路走廊外墙,屏蔽门及迷路入口的设计必须对散射辐射和中子辐射引起足够的重视。一方面,当主射线射入某种物质时,会产生一个各个方向上的次级散射辐射,这种散射线虽能量和剂量率比主射线低得多,但其剂量率却决定于被照区域、初级射线能量和散射角度;另外,在高能X线模式会产生一定数量的中子,在通常情况下,无论在高能电子线或低能X线模式都只有很低的能级水平,在设计屏蔽和迷路通道时可以忽略。但在高于10MeV的X线模式中,迷路入口的设计必须对中子剂量率加以考虑。

空调送风管由屏蔽口上方穿过机房防护墙,通过防护迷路到达治疗室,这些通道往往容易成为放射线的直通通道。为了避免辐射泄漏,风道在穿墙时必须使用折形通道,对于预埋在墙体内的穿墙管道应与墙体成45度角穿出室外,同时,在迷路的风道出口处应有水泥或铅板保护。风道穿墙做法如图3、图4所示。

图3  排风管穿墙剖面图


图4  机房新风管穿墙剖面图


2.4
排风口与排风机设计


加速器在治疗区的散热量很小,而在用户隔断板后侧(放射治疗机机尾后部),机架和接口柜的散热在正常治疗时接近5kW。另外,由于臭氧密度大,地面附近的臭氧浓度最高,故排风口应设在放射治疗机机尾后部的地面上。排风口及排风机安装参见图5。

图5  排风口、排风机剖面图


3.空调冷热源系统设计

本工程由于建筑规模较小,且建筑平面的医疗工艺用房布置得相当紧凑,所以无法设置中央空调冷热源机房。屋顶有限面积同时布置供热锅炉和制冷主机也不可能。考虑到重庆地区的气候特点比较适合用风冷热泵机组。鉴此,本工程的空调冷热源。采用风冷热泵机组,选用30RQ432A型一台,制冷量为405kW,制热量为14463kW,功率147kW。机组带内置水力模块:水泵、过滤器、安全阀、膨胀水箱、压力表、防气阀、流量开关、流量调节阀等。内置循环水泵流量为70m 3 /h,杨程20m,功率8.5kW。风冷热泵机组设置于屋面。


4.结束语

(1)放射治疗室的所有通道空间不应降低放射防护强度,风道穿墙处减薄的局部预埋部分墙体如达不到防护厚度要求,局部要加厚防护墙体。

(2)直线加速器治疗室面积为85m 2 ,按现行的《建筑设计防火规范》GB 50016-2014相关规定,应设置机械排烟系统。但排烟管道、补风管道断面积较大,穿越防护隔墙难度极大,难以实现。考虑到直线加速器治疗室内平时不会有人经常驻留,每次病人治疗时间短,且有医生全程监控,发生火灾不能及时疏散的概率非常小。为避免图审时有违规之嫌,故把直线加速器后机架部分单独隔离成设备间,把治疗室面积缩小到50m 2 以下,从而满足无需设置机械排烟的条件。

(3)本工程由于空调空间的湿负荷较小,而新风量较大,采用直流式空调系统,势必造成一些能量浪费。如能设计一套热回收装置从排风中回收数量可观的冷量或热量,则系统就能更完善一些。

(4)两个直线加速器治疗室合用一个排风系统,从运行维护管理、防护安全性等角度考虑,不尽合理,这是本次设计有缺憾之处。

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大花山方舱医院通风空调系统设计与改造探讨

摘要: 本文通过对武汉江夏大花山户外运动中心原通风空调系统的分析,介绍了在卫生、安全的前提下,体育场馆类建筑原通风空调系统快速改造成适用于方舱医院通风空调系统的设计方案。该方案充分保护了医护人员和病人的安全,且能尽量保证室内环境的舒适性。 关键词: 方舱医院  三区两通道  通风  空调  防排烟  改造工程

回帖成功

经验值 +10