摘要: 本文通过对武汉江夏大花山户外运动中心原通风空调系统的分析,介绍了在卫生、安全的前提下,体育场馆类建筑原通风空调系统快速改造成适用于方舱医院通风空调系统的设计方案。该方案充分保护了医护人员和病人的安全,且能尽量保证室内环境的舒适性。
关键词: 方舱医院 三区两通道 通风 空调 防排烟 改造工程
自2020年初武汉暴发新型冠状(以下简称新冠)病毒感染的肺炎疫情以来,确诊人数不断增加。为了应对疫情,武汉建立了火神山医院、雷神山医院,以及多座方舱医院。
方舱医院是以部队野战机动医疗系统为模板,充分利用既有建筑,以最短时间、最小成本,满足最低防护要求为原则来改造的临时收治场所,可以极大有效地缓解当地医疗资源紧张的问题,解决当前大量新冠病毒肺炎确诊轻症患者收治难的问题,从而实现有效控制传染源、防止疫情不断扩散、最大限度救治患者的目标。
由中南建筑设计院股份有限公司设计、2019年9月竣工的武汉江夏大花山户外运动中心被征用改造为方舱医院。总建筑面积约为7.9万m 2 ,由羽毛球馆(A馆)、乒乓球馆(B馆)、游泳馆(C馆)及游客集散中心组成,地下两层,地上4层,建筑高21m。
冷热源采用水冷机组加燃气锅炉;大空间采用空调机组全空气系统,顶送侧下回方式;其他小空间采用风机盘管加新风机组空气-水系统,侧上送侧顶回方式。
建筑平面按照“三区两通道”(污染区、半污染区、清洁区、医务人员通道、患者通道)的格局进行设计改造 [1] ,A,B馆分区示意图如图1,图2所示。A,B馆改造后各区域的设计床位数及原空调系统设置见表1。
图1 A馆1层分区示意图
图2 B馆1层分区示意图
表1 各区域的设计床位数及原通风空调系统设置
注:此表为最大床位数,实际实施时减少了床位密度,最终共计800床。
方舱医院的核心是其病房区及其进出通道。如果把该病房区当负压隔离病房对待,需参照GB 50849-2014《传染病医院建筑设计规范》、GB/T 35428-2017《医院负压隔离病房环境控制要求》、T/CECS 661-2020《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》与湖北省住房和城乡建设厅发布的《呼吸类临时传染病医院设计导则(试行)》进行设计。但是方舱医院用途与建设目的不同于负压隔离病房。方舱医院主要用于收治轻症患者,其主要目的是解决疫情暴发期病床不足的突出矛盾,且多为临时使用。因此,国家卫生健康委员会与湖北省住房和城乡建设厅于2020年2月5日、6日分别发布了《临时特殊场所卫生防护要求》 ① 、《方舱医院设计和改建的有关技术要求》,为方舱医院设计建设提供参考。
表2 负压隔离病房与方舱医院设计要求 [1-7]①
①国家卫生健康委疾控局,临时特殊场所卫生防护要求。
从表2可知,方舱医院压力梯度值没有明确要求,因为建立严格的压力梯度需要安装定风量阀、微压差计、变频风机、风机变频控制系统等设备,改造安装与后期调试工作量较大,短期不易完成。体育建筑层高较高,通风量不再按照换气次数进行计算,采用按照床位数计算排风量以维持必要的通风稀释倍数是合理的。
表3 清洁区和半污染区通风系统改造设计
清洁区至(半)污染区的通道口部压力由“一更→二更→缓冲间”逐步降低,(半)污染区至清洁区的通道口部压力由“缓冲间→脱隔离服间→脱防护服间→脱制服间→淋浴间(旁通)→一更”逐步升高,防止(半)污染区的气流流向清洁区 [1] 。
清洁区至(半)污染区的通道口部,参考人防口部做法,采取正压缓冲隔离方式,即在“一更”设置不小于30h -1 的送风,各相邻隔间设置D300通风短管,保证气流从清洁区流至(半)污染区。(半)污染区至清洁区的通道口部,采取负压缓冲隔离方式,即在“缓冲间—脱防护服间”设置不小于30h -1 的排风 [1] ,并在排风口处设置高效过滤器,各相邻隔间设置D300通风短管,保证气流从清洁区流至(半)污染区。各缓冲隔间通风短管宜配置手动关断阀,通风短管的设置位置应形成合理的气流通道,最好对角上下交错布置,尽量保证不留通风死角,具体设置如图3、图4所示。
图3 (半)污染区至清洁区口部的气流组织及通风系统图
同时将清洁区、半污染区、污染区各区之间共用的风管、风口、设备及管道(井)等进行封堵,防止不同分区的气流交叉流动。
图4 清洁区至(半)污染区口部的气流组织及通风系统图
A,B馆病房区(污染区)排风系统均结合原有的空调通风排烟系统进行设计,利用原有空调通风排烟风管、风口和排烟土建竖井,同时增设下排风口与组合过滤器(粗效过滤器G4+中效过滤器F8+高效过滤器H13) [8] 。组合过滤器前后设置压差传感器,当压差数值超过设定值时传感器报警,相应进行设备更换。过滤器过滤排风中带有病原体的尘埃和气溶胶,使排风对室外污染的程度降到最低。排风机设于屋面,其中A,B馆1,2层主场馆病房区均采用现有排烟风机进行排风,并在排风主管上增设消声器与带风量调节功能的70℃电控防火阀,其中A馆病房区通风空调示意图如图5所示。A,B馆2层其余病房区在屋面增设排风机,接至原排烟主管,排风机出口设止回阀。排风量按不小于150m 3 /(人?h)设计。
图5 A馆(羽毛球馆)病房区通风空调示意图
A,B馆1,2层主场馆病房区送风系统采用原有的空调系统送风。原空调系统回风口封闭,全新风运行,通过新风管上的调节阀调节送风量,维持病房区负压。其余病房区采用原有的新风系统送风,送风量按排风量的80%设计,且满足规范卫生要求。病房区(污染区)负压设计是关键,通风系统24h不间断运行。病房区的压力比外面低,如同给病房区带上“口罩”,避免带有病原体的尘埃和气溶胶随着气流产生扩散污染。排风高效过滤,如同给病房区“消毒”,避免病毒随着气流产生二次污染。另外,在病房区(污染区)内还设置了室内循环空气净化器,以净化室内空气,杀菌消毒,去除空气中带有病原体的尘埃和气溶胶,延长排风高效过滤器的使用时间等。通风系统利用原有系统时,通常会发生风量不匹配问题。因此需设置风量调节阀对风量进行调节,使送风量为排风量的80%,维持病房区负压。
A,B馆1,2层主馆隔离区利用原有的全空气系统进行送风,空调机组关闭回风阀,调节新风阀开度,全新风运行,改造后A馆的系统图如图5所示。其余病房区采用原风机盘管加新风系统。
清洁区原空调系统利用现有风机盘管加新风系统。对新风系统位于污染区的新风支管与新风口进行封堵,实现新风系统按区域独立设置。同时对跨越分区的风机盘管送、回风口进行封堵并断电,避免误启动。
空调水系统未作修改。A,B馆1,2层主馆病房区空调风系统改成全新风运行,负荷增大,可通过提高燃气锅炉出水温度增加空调末端热量输出。为了以防万一,病房区还采用电热油汀之类的电辅助供暖形式。
(1)防烟系统。维持原设计不变。
(2)排烟系统。原排烟系统排烟口和排烟补风口均采用熔点低于70℃的热熔材料封堵。火灾时,热熔材料受热熔化,同时增设的下排风口支管上的70℃电控防火阀关闭 [9] ,开启火灾所在防烟分区的排烟口、补风口进行排烟。
原有排烟系统一般未考虑消声问题,改造为排风排烟系统后,应增加消声措施,使室内噪声满足规范要求,满足病人要求,此条非常重要且容易被忽视遗漏。
建筑平面“三区两通道”确定后,对跨区的空调通风系统风管、风口和设备及管道(井)等进行封堵,实现空调通风系统按不同功能区域独立设置。对穿越分区的风机盘管送、回风口进行了封闭,对穿越分区的消防排烟系统排烟口采用热熔材料进行封闭。
本次改造只使用了地上4层建筑中的1,2层,需对竖直通风系统中各楼层不使用的支管进行封闭。为保证房间的密封性,1,2层排烟口采用熔点低于70℃的热熔材料封闭,同时在接土建管井处封闭3层~4层排烟水平主管。
新风、排风口距离需满足水平净距20m、垂直净距6m(排风在上)的要求。新风取风口避开污物通道、室外干厕下风向、远离室外焚烧炉。清洁区、半污染区新风系统取风管与污染区空调机组取风管脱开后独立从室外取风,避免当污染区空调机组停机时吸入污染气体。
(1)封堵污染区与其他区之间的隔墙开口,避免污染扩散。
(2)垂直机电管井检修门需进行封堵,特别是当上下层属于不同功能区时,避免空气通过机电管道穿楼板孔缝连通。室内吊顶除石膏板吊顶外大都是非封闭的,比如矿棉板吊顶、铝扣板吊顶等,因此在建筑专业划分功能分区时应尽量利用原有到顶隔墙进行分隔,连通口部通道可考虑采用做封闭通道或二次封闭吊顶,避免空气通过吊顶内空间连通,同时降低施工难度。
(3)室外焚烧炉产生二次污染有害气体,而病房区为负压区,因此焚烧炉设置位置必须远离病房区。
(4)新增的送排风系统,如现场高度允许,均可在原吊顶下安装,避免拆改。
(1)因地制宜。若无法及时获取风管板材,可与甲方协商,拆取本建筑物内未使用区域的风管(例如地下车库区域风管)进行替代使用,保证拆用风管与现设计风管截面面积相同或略大即可 [8] 。
(2)通力协作。需要设备厂家、施工方、设计师通力协作,制定可行方案,拿出详实的设计图纸。尽量实现设备管道在厂生产、加工,现场组装,避免现场调整,提高安装效率。对于施工过程中发现的问题,要及时沟通、调整,在保证时间进度的同时,杜绝漏洞隐患。
(3)给排水专业管道通气管是利用现有的卫生间通气管,通气管位置已经固定,暖通专业设计新风取风口应远离通气管出口。
负压通风过滤以降低室内外的病毒浓度是第一位的;增加临时的供暖设施以保证室内温度是第二位的。
病房区(污染区)充分利用原有的集中空调系统、排烟系统来改建为病房区的通风空调排烟系统。
清洁区,一般都是医院办公之类的小单间,基本利用场馆的办公室之类的小隔间,原设计一般都是风机盘管加新风系统,在确保新风系统伸向污染区、半污染区的风口完全封堵的情况下,可利用原系统。如不能确定是否可以利用,则可采用常开外窗加分体空调的形式。如仅考虑供暖,可采用电热油汀之类的电供暖形式。
医护人员进出病房区(污染区)通道的通风设计,应形成合理的气流通道,最好对角上下交错布置,尽量保证不留通风死角。
本文结合大花山户外运动中心羽毛球馆(A馆)、乒乓球馆(B馆)改造工程,对方舱医院通风空调防排烟系统设计和改造进行介绍,探讨一些经验及总结,以期为同行提供实践参考。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
对新建医疗建筑空调通风系统应对突发传染性疫情的思考摘要: 结合工程实例,根据传染病医疗建筑特别是应急型传染病医疗建筑的设计要点,就新建医疗建筑空调通风系统在突发传染性疫情时如何防止交叉感染、形成和保持压力梯度、污染物排放及无害化处理、快速改造的可实施性及维护操作的方便性等方面提出了建议,以期为新建医疗建筑项目的设计提供参考。 关键词:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发