土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新规消防应急照明和疏散指示系统!系统设计考点总结(一) 真题解析!

新规消防应急照明和疏散指示系统!系统设计考点总结(一) 真题解析!

发布于:2021-05-10 17:14:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,是一本比较新的规范,2019年3月1日开始实施。新规实施这部分分数有所增加,三科都有考到,案例也有涉及一两个小问。 小编就结合教材和新规以及历年真题,把重要的考点分次给大家做下总结 ,今天为系统设计考点(一)和真题解析!
一、系统的分类和组成:
二、系统类型的选择 应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
1. 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。
2.设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所 宜选择集中控制型系统。
3.其他场所可选择非集中控制型系统。
三、灯具的选择应符合下列规定:
1.应选择采用节能光源的灯具,消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。
2. 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具
3.灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
4 .设置在距地面8m及以下的灯具 的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1)应选择A型灯具。
2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。
3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
5.灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定:
1)除地面上设置的标志灯的面板可以采用厚度 4mm 及以上的钢化玻璃外,设置在距地面 1m 及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质。
2)在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
6.标志灯的规格应符合下列规定:
1)室内高度 大于4.5m 的场所,应选择 特大型或大型 标志灯。
2)室内高度为 3.5m~4.5m 的场所,应选择 大型或中型 标志灯。
3)室内高度 小于3.5m 的场所,应选择 中型或小型 标志灯。
7.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:
1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于 IP67
2)在隧道场所、潮湿场所内设置时,防护等级不应低于 IP65
3)B型灯具的防护等级不应低于 IP34
8. 标志灯应选择持续型灯具
9.交通隧道和地铁隧道宜选择带有米标的方向标志灯。
四、火灾状态下,灯具光源应急点亮,熄灭的响应时间应符合下列规定:
1.高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s。
2.其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s。
3.具有两种及以上疏散指示方案的场所,标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。
五、系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
1.建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。
2.医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000 的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。
3.其他建筑,不应少于0.5h。
4.城市交通隧道应符合下列规定:
1)一、二类隧道不应小于1.5h,隧道端口外接的站房不应小于2.0h。
2)三、四类隧道不应小于1.0h,隧道端口外接的站房不应小于1.5h。
5.第1点~第4点规定的场所中,当按照标准第3.6.6条的规定设计时,持续工作时间应分别 增加 设计文件规定的灯具 持续应急点亮时间
附:3.6.6 在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:
1.集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定, 且不应超过0.5h
2.系统主电源恢复后,集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态;灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间,且系统主电源仍未恢复供电时,集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。
六、照明灯具的部位或者场所及地面水平最低照度应符合下表列要求:
七、方向标志灯的设置应符合下列规定:
1.有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
1)应设置在走道、楼梯两侧 距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上
2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯。
3) 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m 方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
2.展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在 距地面高度1m以下的墙面、柱面上 ;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时, 方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于 30m ,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于 20m ;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于 15m ,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于 10m
3.保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置。
2)灯具的设置间距不应大于3 m。
4.方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。
八、楼梯间 每层 应设置指示该楼层的标志灯。
九、人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。


历年真题精选与解析

1

【2019年技术实务47】某商场设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,灯具采用自带蓄电池电源供电。关于系统组成的说法,正确的是(      )。

A.该系统应由应急照明控制器、应急照明分配电装置和电源型灯具及相关附件组成

B.该系统应由应急照明控制器、应急照明配电箱和自带电源型灯具及相关附件组成

C.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置和自带电源型灯具及相关附件组成

D.该系统应由应急照明控制器、应急照明集中电源和自带电源型灯具及相关附件组成

点击空白处查看答案

 B

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018  2.0.11条文说明,集中控制型消防应急照明及疏散指示系统灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式时,系统由应急照明控制器、自带电源集中控制型消防应急灯具、应急照明配电箱等系统部件组成。本题答案为B。

学川教育丨精于此道以此为生

2

【2019年技术实务49】某大型KTV场所设置了集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,该场所下列消防应急灯具的选型中,正确的是(      )。

A.主要疏散通道地面上采用自带电源A型地埋式标志灯

B.采用的地埋式标志灯的防护等级为IP65

C.净高3.3m的疏散走道上方采用小型标志灯

D.楼梯间采用蓄光型指示标志

点击空白处查看答案

C

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018  3.2.1-4-2,地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具,A选项错误;根据3.2.1-7-1,在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67,B选项错误;根据3.2.1-6-3,室内高度小于3.5m的场所,应选择中型或小型标志灯,C选项正确;根据3.2.1-1,不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具,D选项错误。本题答案为C。


学川教育丨精于此道以此为生

3

【2020年技术实务95】关于消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度的说法,正确的有(      )。

A.病房楼梯间的地面最低水平照度不应低于10lx

B.养老院疏散走道的地面最低水平照度不应低于5lx

C.屋顶直升机停机坪的地面最低水平照度不应低于5lx

D.观众厅疏散走道的地面而最低水平照度不应低于3lx

E.教学楼疏散楼梯的地面最低水平照度不应低于5lx

点击空白处查看答案

AD

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018表3.2.5,病房楼楼梯间的地面最低水平照度不应低于10lx、养老院疏走道的地面低水平照度不应低于10lx、屋顶直升机停机坪的地面最低水平照度不应低于10lx、观众疏散走道的地面最低水平照度不应低于3lx、教学楼(人员密集场所)疏散楼梯的地面最低水平照度不应低于10lx。本题答案为AD。


学川教育丨精于此道以此为生

4

【2020年综合能力7】某商业综合体设置了集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),不属于该系统部件连接方式的是(      )。

A.应急照明控制器直接与应急照明集中电源连接

B.应急照明集中电源直接与消防应急照明灯具连接

C.应急照明控制器直接与应急照明控制器连接

D.应急照明控制器直接与应急照明配电箱连接

点击空白处查看答案

D

【解析】根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 2.0.11,按照灯具蓄电池电源供电方式的不同,集中控制型消防应急照明及疏散指示系统(以下简称“集中控制型系统”)的组成分为两种不同的方式:灯具的蓄电池电源采用集中电源供电方式时,系统由应急照明控制器、集中电源集中控制型消防应急灯具、应急照明集中电源等系统部件组成;灯具的蓄电池电源采用自带蓄电池供电方式时,系统由应急照明控制器、自带电源集中控制型消防应急灯具、应急照明配电箱等系统部件组成,集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包含应急照明配电箱,本题答案为D。


                                                                    

  • 天放客
    天放客 沙发

    《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,是一本比较新的规范,2019年3月1日开始实施。现在有新规范了吧

    2021-05-14 12:59:14

    回复 举报
    赞同0

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开放式厨房消防安全要求(香港标准)

收录于话题 开放式厨房单位的消防安全要求 凡根据核准建筑图则建有开放式厨房的单位,应按照相关守则安装指明消防装置及设备,包括: 设有声响警报基座的烟雾侦测器; 消防花洒头。 单位拥有人/占用人的责任 单位拥有人/占用人有责任管理其单位内的消防装置及设备。根据香港法例第95B章《消防(装置及设备)规例》第8条,拥有装置在任何处所内的任何消防装置或设备的人,须:

回帖成功

经验值 +10