正在加载...
高层扭转位移比不超过1.2,超限控制中可以有多大比例超过1.2,能够超多少。本地区审图规定房屋层数不超过10%可超过1.2
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
扭转位移比可以超1.2的条件应该是最大层间位移远小于规范限值的情况下吧,参照抗震规范3.4.4条1款(1)项,最大不宜超过1.5
有些地方审图规定底部三层左右单裙房部分可以超过1.2,不知道超过多少算不合理
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
开敞地下室,非四面全埋地下室,上部多塔楼结构是否分缝,上部塔楼一般有凹凸不规则(1条),多塔(1条)。是否都是控制位移比1.2.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板扭转位移比可以超1.2的条件应该是最大层间位移远小于规范限值的情况下吧,参照抗震规范3.4.4条1款(1)项,最大不宜超过1.5
回复 举报
有些地方审图规定底部三层左右单裙房部分可以超过1.2,不知道超过多少算不合理
回复 举报