土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 【施工现场试验取样】钢材

【施工现场试验取样】钢材

发布于:2021-05-08 08:42:08 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]


 钢    材

一、  依据标准

《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》   

《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》 

《碳素结构钢》 

《冷轧带肋钢筋》 

《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》 

《低压流体输送用焊接钢管》 

《预应力混凝土用钢丝》 

《钢筋机械连接通用技术规程》 

《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》 

《钢接锥螺纹技术规程》 

《钢筋焊接及验收规范》 

《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》 

《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》 

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 

《钢结构工程施工质量验收规范》 

二、  钢材机械性能

(一)常规检验项目

1.拉伸(屈服点或屈服强度或规定非比例伸长应力、抗拉强度、伸长率)

2.弯曲(冷弯)/反复弯曲

(二)取样要求

1、  热轧带肋钢筋

1.1批量:钢筋按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试样和一个弯曲试样。

允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批;各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%,混合批重量不大于60t。

1.2取样方法及数量:任选两根钢筋,每根钢筋切取拉伸、冷弯试件各1个,拉伸试件的长度不小于200+10d,冷弯试件的长度不小于150+5d。

2、  热轧光圆钢筋

2.1批量:钢筋按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试样和一个弯曲试样。

允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批;各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%,混合批重量不大于60t。

2.2取样方法及数量:任选两根钢筋,每根钢筋切取拉伸、冷弯试件各1个,拉伸试件的长度不小于200+10d,冷弯试件的长度不小于150+5d。

3、  冷轧带肋钢筋

3.1批量:钢筋按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。

3.2取样方法及数量:强度等级650级以上级别的钢筋的抗拉强度和伸长率应逐盘进行检验,从每盘任一端截去500mm以后取一个试样,作拉伸试验。反复弯曲性能按批抽样检验,每批抽取两个试样。

成捆供应的550级钢筋的力学性能和工艺性能应按批抽样检验。符合以上批量规定的钢筋以不大于10t为一批,从每批钢筋中随机抽取二个试样,一个作拉伸试验,另一个作弯曲试验。拉伸试件的长度不小于200+10d,冷弯试件的长度不小于150+15d。

4、  碳素结构钢

4.1批量:钢材成批验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交贷状态的钢材组成,每批重量不得大于60t。

4.2取样方法及数量:每批取试件一组,其中一个拉伸试件,一个冷弯试件。取样方法按GB/T2975进行,试件应在外观及尺寸合格的钢材上取。切取时应防止过热,加工硬化而影响力学性能。

4.2.1工字钢和槽钢:应从腰高四分之一外沿轧制方向切取矩形拉伸、冷弯试件,厚度是钢材厚度,具体取样按GB/T2975进行。

4.2.2角钢、T形钢、乙字钢:应从腿长的三分之一处切取,具体取样按GB/T2975进行。

4.2.3钢板:从钢板宽度四分之一处切取,具体取样按GB/T2975进行。

4.2.4型钢尺寸如不能满足要求时,可使样坯中心线向中部移动,或以其全截面进行试验。

4.2.5对于所取型钢板材试样,其厚度一般应为原轧制厚度。拉伸试样长度应不小于200+5.65F 0 (F 0 为截面积),宽度为20mm(4.5mm以下厚)或30mm(4.5~25mm厚).冷弯试样长度应不小于150+5b 0 (b 0 为型材厚度),试样宽2b 0 且不小于10mm。对于厚板(20mm以上),冷弯试样厚度应加工成20mm厚,并保留一个原压制面。

5、  预应力混凝土用钢丝

5.1批量:每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢丝组成,每批重量不大于60t。

5.2取样方法及数量:每盘钢丝两端切取拉伸试件1个,反复弯曲试件1个。

6、  低压流体输送用焊接钢管

6.1批量:每批由同一牌号、同一规格和同一镀锌层(如经镀锌)的钢管组成,每批钢管的数量不应超过如下规定:

公称外径D≤33.7mm  1000根

公称外径D>33.7~60.3mm     750

公称外径D>60.3~168.3mm  500根

公称外径D>168.3~323.9mm  200根

公称外径D>323.9mm     100根

6.2取样方法及数量:每批拉伸试验1根,弯曲试验1根,公称外径D小于或等于60.3mm的钢管应进行弯曲试验, 公称外径D大于60.3mm的钢管应进行压扁试验。应按GB/T2975规定切取矩形横截面试样,对于焊管,当取横向试样检验焊接性能时,焊缝应在试样中部。

三.钢筋接头

(一)常规检验项目

接头种类

检验项目

点焊

抗剪强度、抗拉强度

闪光对焊

抗拉强度、弯曲

电弧焊

抗拉强度

电渣压力焊

抗拉强度

气压焊

抗拉强度、弯曲(梁、板的水平筋连接)

预埋件钢筋T形接头

抗拉强度

机械连接接头

拉伸强度

(二)取样要求

    在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收的要求。

1.钢筋焊接骨架和焊接网

1.1批量:凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件的亦按一批计。

1.  2取样方法及数量:

1.2.1试件从外观检查合格的成品中切取,当焊接骨架所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸,或受力钢筋直径大于8mm时,可在生产过程中制作模拟焊接试验网片,从中切取试件。

1.2.2由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。

1.2.3热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件应为3件;冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋用拉伸试验,试件应各为1件。剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm,拉伸试件长度应大于或等于300mm,具体取样部位见JGJ18-2003标准。

1.2.4焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取。

1.2.5切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋。

2.钢筋闪光对焊接头

2.1在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算;

2.2力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;

2.3焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件;

2.4螺丝杆接头可只做拉伸试验;

2.5封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。

3.钢筋电弧焊接头

3.1在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。

3.2在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。

3.3钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。

注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。以下电渣压力焊接头、气压焊接头取样均同。

4.钢筋电渣压力焊

在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。

5.钢筋气压焊

在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

    在柱、墙的竖向连接中,应从每批接头中随机切取3个接头作拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另取3个接头做弯曲试验。

6.预埋件钢筋T型接头

以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时,可以累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。

应从每批预埋件中随机切取3个接头做拉伸试验,试件的钢筋长度应大于或等于200mm,钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm。

7.机械连接接头

7.1型式检验

在下列情况时应进行型式检验:a.确定接头性能等级时;b.材料、工艺、规格进行改动时;c.质量监督部门提出要求时。

对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:其中单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。全部试件均应在同一根钢筋上截取。

7.2工艺检验

钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验 :每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。

7.3现场检验

7.3.1接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头作抗拉强度试验。

7.3.2现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100%时,验收批接头数量可以扩大1倍。

8.钢筋连接接头的拉伸试件长度除有特殊规定外,一般L≥L s +2L j ,其中L为试样长度,L s =8d(+L h ),L s 为受试长度,d为钢筋直径,L j 为夹持长度(100~200mm),L h 为焊缝(镦粗)长度或接头试件连接件长度。弯曲试件长度为(D+2.5d)+150mm,其中D为弯心直径,d为钢筋直径,压头的弯心直径D如下表所示:

钢筋牌号

弯心直径(D)

d≤25(mm)

d>25(mm)

HPB235

2d

3d

HRB335

4d

5d

HRB400、RRB400

5d

6d

HRB500

7d

8d

四.钢材化学分析

1、检验项目:

1.1碳素钢检验项目:碳(C)、硫(S)、锰(Mn)、硅(Si)的含量。

1.2合金钢检验项目:碳(C)、硫(S)、锰(Mn)、硅(Si)、镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)、钡(V)、钛(Ti)、钨(W)的含量。

2、批量:钢材化学分析取样是以每一熔炉号(每一罐)或每批钢材为一个取样单位,在产品标准中有相应的规定,大多数是以炉批号为取样单位。每一个元素取3g,根据分析化学元素多少,取样数量应能满足全部项目的要求,并能留有复查的余量。

钢材的化学分析取样,应按《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》 (GB/T20066)进行。此外,还应满足相应产品标准的规定条件。

3、取样方法:

3.1化学分析试样的铁屑(样屑)可用刨、钻、车机械方法取铁屑,也可用其它方法制取。在制取铁屑(样屑)时,对有渗碳或脱碳层涂层和镀层的样品一定要除去,使样品表面不要有脏物,保证样屑粒度均匀适用。

3.2取样部位要根据钢材断面和钢材外形状态选定。

3.3大断面钢材应从钢材整个横断面或半个横断面上取,也可从侧面垂直于轴中心线钻取,钻取深度应达到轴心处。

3.4小断面钢材可从整个横断面上刨取或沿轧制方向钻取,钻孔应对应均匀分布,也可用弯折迭合或捆扎成束的方法制成样块后刨取。

3.5钢管可在外表面钻取或车取。取段后在车床上车取铁屑也可在刨床上刨取铁屑。

3.6钢板可在表面钻取也可取小块后在刨床上刨取。

3.7供仪器分析(光谱分析)的试样应根据仪器分析的要求加工成一定形状和尺寸的试块,表面应磨平或抛光。建筑业常用的钢筋,可从做完机械性能试验的试件上取样屑,根据钢筋的粗细先用刨取、钻取、车取都可以。

五、钢结构工程检验

1对属于下情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

1.1国外进口钢材;

1.2钢材混批;

1.3板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;

1.4建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;

1.5对设计有复验要求的钢材;

1.6对质量有疑义的钢材。

2重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。

3紧固件连接工程检验项目

3.1 高强度大六角螺栓连接副应复验扭矩系数。复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验。

3.2 扭剪型高强度螺栓连接副应复验预拉力。复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每套应抽取8套连接副进行复验。

3.3 螺栓实物最小载荷检验。普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,每一套螺栓规格抽查8个。

3.4 高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数检验

3.4.1钢结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件磨擦面应单独进行磨擦面抗滑移系数试验。

3.4.2制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造批可按分部(子分部)工程划分规定的工程量每2000t为一批,不足2000t的可视为一批。选用两种及两面三刀种以上表面处理工艺时,每种处理工艺应单独检验。每批三组试件。

3.4.3抗滑移系数试验应采用双磨擦面的二栓拼接的拉力试件具体见GB50205。

3.4.4试验用试件应由制造厂加工,试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一磨擦面处理工艺和具有相同的表面状态,并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副,在同一环境条件下存放。

3.4.5试件钢板的厚度t 1 、t 2 应根据钢结构工程中有代表性的板材厚度来确定,同时应考虑在磨擦面滑移之前,试件钢板的净截面始终处于弹性状态;宽度b可参照下表规定取值。L 1 应根据试验夹具的要求确定。

试件板的宽度(mm)

螺栓直径d

16

20

22

24

27

30

板宽b

100

100

105

110

120

120

3.4.6试件板面应平整,无油污,孔和板的边缘无飞过、毛刺。

4 钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度检验

每使用100t或不足100t薄涂型防火材料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

路桥资料库

返回版块

3.64 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已履行了监理安全管理职责,建议不予处罚!这份调查报告可以当教科书!

4月27日,应急管理局公布了《深圳市正大建业建筑工程有限公司“2·8”机械伤害死亡事故调查报告》。这份调查报告可以当教科书了, 各参建单位已履行了安全管理职责,均未受到处罚! 来看看各单位在安全工作中如何履职?供大家学习参考:

回帖成功

经验值 +10