土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问有冷冻泵的系统,并联管路支路阻力过大,泵改变性能曲线后就走流过最不利点还是直接不走水?

请问冷冻泵的系统,泵改变工况点后(扬程变大,流量变小)水路最不利点会不会有水?(并联系统)

小白不理解,泵会一直改变工况去适应最不利点的,最后泵会变成无流量,扬程最大吗?(并联系统)还是在什么工况点,水路会直接不走最不利点(无水)而选择相对不利的管路?

全部回答(1 )

  • 宝贝佳林

    变流量系统,水泵会根据最不利点的压差来控制水泵运行的频率。 不会出现没有水的情况。

    2021-05-07 14:55:07 来自 PC 评论 举报