土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 办公楼内断水恢复案例

办公楼内断水恢复案例

发布于:2021-04-22 10:27:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

办公楼为租赁办公楼,6层高,建筑内给排水主要为卫生间用水。市政开挖,不小心挖断楼外市政给水管(PPR管),经抢修,市政恢复供水。

但市政恢复供水后,办公楼内除二层以下有水外,其他楼层均无水,分析原因:

1、市政压力不够;→ 市政公司回复未断水或减压

2、2层以上有水管破损;→水管几乎为明装,未见漏水。

3、水管有堵塞;唯一原因,通过再次判断一楼和二楼水龙头出水,水量正常,故水管堵塞为唯一原因。

打开二层干管阀门,发现有餐巾纸残渣,清理,开立管总阀,仍然无水,判断为二层干管阀前堵塞,只能换阀。

当前正在等待还阀途中。d68014a995f0f21e2846d1f9164f560.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 肖笔刀
    肖笔刀 沙发

    278776cda85c36e9101bbf46bf5b681.jpg堵在阀前的餐巾纸,

    判断为在市政管道破坏处施工时,未保持管内清洁,而且有遗漏杂物在管内的情况,该实例正好是理解管道安装过程中冲洗环节的重要性。

    2021-04-22 14:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • 肖笔刀
    肖笔刀 板凳

    持续更新至事情解决。

    2021-04-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水设计的七个常见问题

01  施工图   说明有误  1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。  2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。

回帖成功

经验值 +10