钢筋 手 工电弧焊接工程
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 焊工必须持证上岗。
2、 作业现场要有安全防护、防火、通风措施 , 防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。
3、 正式焊接前 , 各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊 3 个模拟试件 , 做拉伸试验 , 经试验合格后 , 方可参加施工作业。
(二) 材料要求
1、 钢筋 : 钢筋的级别、规格必须符合设计要求 , 有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验 , 结果符合要求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。
2、 钢材 : 预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。
3、 焊条 : 焊条的牌号应符合设计要求。如设计无规定时 , 应符合表 2-5 的要求 :
表2-5
钢筋级别 |
搭接焊、帮条焊 |
坡口焊 |
Ⅰ |
E4303 |
E4303 |
Ⅱ |
E4303 |
E5303 |
Ⅲ |
E5003 |
E5503 |
Ⅰ、Ⅱ级钢筋与钢板焊接 |
E4303 |
焊条必须有出厂合格证。焊条质量应符合以下要求:
a. 药皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。
b. 焊接过程中 , 电弧应燃烧稳定 , 药皮熔化均匀 , 无成块脱落现象。
c. 焊条必须根据要求烘干后再用。
(三) 施工机具
电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。
二、 质量要求
钢筋手工电弧焊接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 的规定 , 具体要求参照本书《钢筋锥螺纹连按工程》章节中相应部分。
三、 工艺流程
检查设备→选定焊接 参数 →焊定位焊缝→引弧、施焊、收弧→清渣→质量检查
四、 操作工艺
(一) 搭接焊
1、 搭接焊适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊 , 当不能进行双面焊时 , 方可采用单面焊。
2、 焊缝长度要符合表 2-6 规定。
3、 搭接焊的焊缝度厚?不应小于 0.3d, 焊缝宽度b不小于 0.8d 。
4、 搭接焊时 , 钢筋应预弯 , 以保证两根钢筋的轴线在同一直线上。弯折角度控制 : 单面焊 l : 10, 双面焊 1 : 5 。
表2-6
钢筋级别 |
焊缝型式 |
焊缝长度 |
Ⅰ |
单面焊 |
≥8d |
双面焊 |
≥4d |
|
Ⅱ、Ⅲ |
单面焊 |
≥10d |
双面焊 |
≥5d |
|
注:d为主筋直径(mm) |
5、 搭接焊时 , 先在离端部 20mm 以上部位焊接两个定位焊缝。
6、 搭接焊时 , 引弧应在搭接钢筋形成焊缝的一端开始 , 收弧应在搭接钢筋的端头上 , 弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深 , 主焊缝与定位焊缝应熔合良好 , 不得烧伤主筋。
7、 预埋件 T 型接头电弧焊 : 分为贴角焊和穿孔焊。
(1) 纲板厚度不小于 0.6d, 并不宜小于 5mm 。
(2) 钢筋应采用Ⅰ、Ⅱ级。受力锚固钢筋直径不应小于 8mm, 构造锚固筋直径不应小于 6mm 。锚固钢筋直径在 6 ~ 25mm 以内 , 可采用贴角焊 , 锚固钢筋 d ≥ 28mm 应采用穿孔塞焊。
(3) 采用Ⅰ级钢筋时 , 贴角焊缝焊脚 k 不小于 0.5d, 采用Ⅲ级钢筋时 ,k 不小于 0.6d 。 d 为 T 型件锚固钢筋直径。
(二) 帮条焊
1、 钢筋帮条焊适用于 I 、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊。不能进行双面焊时 , 也可以采用单面焊。帮条长度同搭接焊焊缝长度。当帮条级别与主筋相同时 , 帮条直径可与主筋相同或小一个规格 ; 当帮条宜径与主筋相同时 , 帮条级别可与主筋相同或低一个级别。
2、 帮条焊焊缝厚度赶不应小于主筋直径的 0.3 倍 , 焊缝宽度掺不应小于主筋直径的 0.8 倍。
3、 两主筋端面的间隙应为 2 ~ 5mm, 帮条与主筋之问应用四点定位焊固定 , 定位焊缝与帮条端部的距离应不小于 20mm 。
4、 引弧应在帮条的一端开始 , 收弧应在帮条钢筋端部 , 弧坑应填满。主焊缝与定位焊缝应熔合良好 , 不得烧伤主筋。
五、 应注意的质量问题
1、 应根据钢筋的级别、直径、接头型式 , 选择焊条、焊接工艺。焊接参数应采用班前焊确定的参数。
2、 焊接地线与钢筋应接触紧密 , 休息期间要断开电源 , 以避免焊条接触钢筋发生电弧 , 烧伤钢筋。
焊接过程中应及时清渣 , 弧坑应填满。
。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
路桥资料库
返回版块3.63 万条内容 · 279 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发