土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 钢筋手工电弧焊接工程

钢筋手工电弧焊接工程

发布于:2021-04-15 08:40:15 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]

钢筋 工电弧焊接工程

一、  施工准备

(一)  作业条件

1、  焊工必须持证上岗。

2、  作业现场要有安全防护、防火、通风措施 防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。

3、  正式焊接前 各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊 3 个模拟试件 做拉伸试验 经试验合格后 方可参加施工作业。

(二)  材料要求

1、  钢筋 钢筋的级别、规格必须符合设计要求 有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验 结果符合要求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。

2、  钢材 预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。

3、  焊条 焊条的牌号应符合设计要求。如设计无规定时 应符合表 2-5 的要求

表2-5

钢筋级别

搭接焊、帮条焊

坡口焊

E4303

E4303

E4303

E5303

E5003

E5503

Ⅰ、Ⅱ级钢筋与钢板焊接

E4303


焊条必须有出厂合格证。焊条质量应符合以下要求:

a.  药皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。

b.  焊接过程中 电弧应燃烧稳定 药皮熔化均匀 无成块脱落现象。

c.  焊条必须根据要求烘干后再用。

(三)  施工机具

电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。

二、  质量要求

钢筋手工电弧焊接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 的规定 具体要求参照本书《钢筋锥螺纹连按工程》章节中相应部分。

三、  工艺流程

检查设备→选定焊接 参数 →焊定位焊缝→引弧、施焊、收弧→清渣→质量检查

四、  操作工艺

(一)  搭接焊

1、  搭接焊适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊 当不能进行双面焊时 方可采用单面焊。

2、  焊缝长度要符合表 2-6 规定。

3、  搭接焊的焊缝度厚?不应小于 0.3d, 焊缝宽度b不小于 0.8d

4、  搭接焊时 钢筋应预弯 以保证两根钢筋的轴线在同一直线上。弯折角度控制 单面焊 l : 10, 双面焊 1 : 5

表2-6

钢筋级别

焊缝型式

焊缝长度

单面焊

≥8d

双面焊

≥4d

Ⅱ、Ⅲ

单面焊

≥10d

双面焊

≥5d

注:d为主筋直径(mm)

5、  搭接焊时 先在离端部 20mm 以上部位焊接两个定位焊缝。

6、  搭接焊时 引弧应在搭接钢筋形成焊缝的一端开始 收弧应在搭接钢筋的端头上 弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深 主焊缝与定位焊缝应熔合良好 不得烧伤主筋。

7、  预埋件 T 型接头电弧焊 分为贴角焊和穿孔焊。

(1)  纲板厚度不小于 0.6d, 并不宜小于 5mm

(2)  钢筋应采用Ⅰ、Ⅱ级。受力锚固钢筋直径不应小于 8mm, 构造锚固筋直径不应小于 6mm 。锚固钢筋直径在 6 25mm 以内 可采用贴角焊 锚固钢筋 d 28mm 应采用穿孔塞焊。

(3)  采用Ⅰ级钢筋时 贴角焊缝焊脚 k 不小于 0.5d, 采用Ⅲ级钢筋时 ,k 不小于 0.6d d T 型件锚固钢筋直径。

(二)  帮条焊

1、  钢筋帮条焊适用于 I 、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊。不能进行双面焊时 也可以采用单面焊。帮条长度同搭接焊焊缝长度。当帮条级别与主筋相同时 帮条直径可与主筋相同或小一个规格 ; 当帮条宜径与主筋相同时 帮条级别可与主筋相同或低一个级别。

2、  帮条焊焊缝厚度赶不应小于主筋直径的 0.3 焊缝宽度掺不应小于主筋直径的 0.8 倍。

3、  两主筋端面的间隙应为 2 5mm, 帮条与主筋之问应用四点定位焊固定 定位焊缝与帮条端部的距离应不小于 20mm

4、  引弧应在帮条的一端开始 收弧应在帮条钢筋端部 弧坑应填满。主焊缝与定位焊缝应熔合良好 不得烧伤主筋。

五、  应注意的质量问题

1、  应根据钢筋的级别、直径、接头型式 选择焊条、焊接工艺。焊接参数应采用班前焊确定的参数。

2、  焊接地线与钢筋应接触紧密 休息期间要断开电源 以避免焊条接触钢筋发生电弧 烧伤钢筋。

焊接过程中应及时清渣 弧坑应填满。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

路桥资料库

返回版块

3.63 万条内容 · 279 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JTST225-2021内河航道绿色建设技术指南

JTST225-2021内河航道绿色建设技术指南

回帖成功

经验值 +10