我有一个设计需要上喷淋,但所有房间宽度都是轴线3.9米,去掉墙后,净剩3.7米,布置喷头,我想按长方形布置,在中间布一排,横向距墙为1.85米,纵向距为3米,能够满足喷头的保护半径,但喷淋规范要求距墙最大距1.8米,这样一来就得两排,整个楼的喷头数增加一倍,而且水量也大了,我感觉有些浪费,大家认为我布一排可以吗?你们遇到这个问题怎么处理?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • corelli
    corelli 沙发
    喷水强度足够了,
    一排够了,
    两排够严重危害级标准了!

    喷头实际喷洒半径要大于2米的!
    2005-02-03 11:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 板凳
    可以按长方形布置,长边距离墙的间距可以是最大2m,但短边只能是最大1。5m,这样按保护半径画圆,完全可以完全覆盖到房间每一处,而且最关键是喷水强度足够,我们着消防队对这种做法都认可
    2005-02-03 11:35:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教厂房消防问题

偶遇一老厂房消防改造,厂房为长方形服装厂共五层,西端为疏散楼梯,东端为六层办公楼.厂房与办公楼层高相同,框架结构,中间留施工缝,有隔墙但设有通向办公楼疏散楼梯的通道,厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米,办公楼部分女儿墙高27.4米,顶层屋面结构层高25.3米.厂房每层建筑面积1000平米,办公每层建筑面积270平米,偶有如下几个疑惑期待解答:1. 经常遇到厂房和办公同在一个建筑的情况,如果两个功能不同的区域在一个防火分区内,是分开单独设置各自消防系统?还是按照要求高的设置一个系统,又如果像上述情况办公部分套用高规,厂房套用建规的话,办公部分体量远小于厂房部分,如果全部按照高规要求设置,似乎不太经济.如果按照建规要求设置,又恐违反规范规定.