土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教厂房消防问题

请教厂房消防问题

发布于:2005-02-02 12:13:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶遇一老厂房消防改造,厂房为长方形服装厂共五层,西端为疏散楼梯,东端为六层办公楼.厂房与办公楼层高相同,框架结构,中间留施工缝,有隔墙但设有通向办公楼疏散楼梯的通道,厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米,办公楼部分女儿墙高27.4米,顶层屋面结构层高25.3米.厂房每层建筑面积1000平米,办公每层建筑面积270平米,偶有如下几个疑惑期待解答:
1. 经常遇到厂房和办公同在一个建筑的情况,如果两个功能不同的区域在一个防火分区内,是分开单独设置各自消防系统?还是按照要求高的设置一个系统,又如果像上述情况办公部分套用高规,厂房套用建规的话,办公部分体量远小于厂房部分,如果全部按照高规要求设置,似乎不太经济.如果按照建规要求设置,又恐违反规范规定.
2.厂房女儿墙西端距室外23.1米,建筑为追求造型,女儿墙由西向东升高到24.3米.此厂房应该属于多层厂房还是高层厂房?
3.偶有一想法不知可行否,在厂房外墙加设钢制疏散楼梯,通道加设防火分隔,把办公和厂房作为两个防火分区,再分设消防系统.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    看了楼上几位,我觉得你们对消防规范还不是很了解,绝对不能用高规来做高层厂房的,一般性质的高层厂房还是用低规的.大家看规范都忽略了看规范的总则,埋头乱做一气.
    低规总则:第1.0.3条 本规范适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑:
    二、单层、多层和高层工业建筑;
    对你的问题:1、同一防火分区内,我会按消防要求高的来做;
    2、当两边高差不一样的时候,我们这边是这样判断的,你可以借鉴一下:如果低的那边可以让消防车开过来,并可以停靠,那么按低的高度来判断;低的那边不能让消防车开过来并停靠,那就按高的高度来判断。楼主借鉴一下。
    3、楼主说的钢制疏楼梯来疏散,我不敢同意你的这个想法。
    4、顺便说一下,如果楼主判断出来是高层厂房,那这个服装厂就需要做喷淋。
    2006-03-03 10:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    2.0.2 建筑高度 building altitude
    建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
    重新看看,是不是高层
    2006-03-03 09:36:03

    回复 举报
    赞同0