土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 水下灌筑桩施工技术

水下灌筑桩施工技术

发布于:2021-03-31 10:30:31 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]

水下灌筑桩施工技术

钻孔 灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。
泥浆护壁施工法
冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是 :
平整场地 泥浆制备 埋设护筒 铺设工作平台 安装钻机并定位 钻进成孔 清孔并检查成孔质量 下放钢筋笼 灌注水下混凝土 拔出护筒 检查质量。
施工顺序 :
(1) 施工准备
施工准备包括 : 选择钻机、钻具、场地布置等。
钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。
(2) 钻孔机的安装与定位
安装钻孔机的基础如果不稳定,施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响,因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基,可用推土机推平,再垫上钢板或枕木加固。
为防止桩位不准,施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机,对有钻塔的钻孔机,先利用钻机的动力与附近的地笼配合,将钻杆移动大致定位,再用千斤顶将机架顶起,准确定位,使起重 滑轮 、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上,以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于 2cm 。对准桩位后,用枕木垫平钻机横梁,并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。
(3) 埋设护筒
钻孔成败的关键是防止 孔壁 坍塌。当钻孔较深时,在地下水位以下的孔壁土在静水压力下会向孔内坍塌、甚至发生流砂现象。钻孔内若能保持比地下水位高的水头,增加孔内静水压力,能为孔壁平衡孔外地下水压力或者加大孔内向水力、防止坍孔。护筒除起到这个作用外,同时还有隔离地表水、保护孔口地面、固定桩孔位置和钻头导向作用等。

制作护筒的材料有木、钢、钢筋混凝土三种。护筒要求坚固耐用,不漏水,其内径应比钻孔直径大 ( 旋转钻约大 20cm ,潜水钻、冲击或冲抓锥约大 40cm) ,每节长度约 2~3m 。一般常用钢护筒。

(4) 泥浆制备
钻孔泥浆由水、粘土 ( 膨润土 ) 和添加剂组成。具有浮悬钻渣、冷却钻头、润滑钻具,增大静水压力,并在孔壁形成泥皮,隔断孔内外渗流,防止坍孔的作用。调制的钻孔泥浆及经过循环净化的泥浆,应根据钻孔方法和地层情况来确定泥浆稠度,泥浆稠度应视地层变化或操作要求机动掌握,泥浆太稀,排渣能力小、护壁效果差 ; 泥浆太稠会削弱钻头冲击功能,降低钻进速度。

钻孔灌注桩
(5) 钻孔
钻孔是一道 关键工序 ,在施工中必须严格按照操作要求进行,才能保证成孔质量,首先要注意开孔质量,为此必须对好中线及垂直度,并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣 ( 冲击式用 ) ,还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时,附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔,下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应该事先规划好,既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔,又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。

(6) 清孔

钻孔的深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量与桩身曲直。为此,除了钻孔过程中密切观测监督外,在钻孔达到设计要求深度后,应对 孔深 、孔位、孔形、孔径等进行检查。在终孔检查完全符合设计要求时,应立即进行孔底清理,避免隔时过长以致泥浆沉淀,引起钻孔坍塌。对于摩擦桩当孔壁容易坍塌时,要求在灌注水下混凝土前沉渣厚度不大于 30cm; 当孔壁不易坍塌时,不大于 20cm 。对于柱桩,要求在射水或射风前,沉渣厚度不大于 5cm 。清孔方法是使用的钻机不同而灵活应用。通常可采用正循环旋转钻机、反循环旋转机真空吸泥机以及抽渣筒等清孔。其中用吸泥机清孔,所需设备不多,操作方便,清孔也较彻底,但在不稳定土层中应慎重使用。其原理就是用压缩机产生的高压空气吹入吸泥机管道内将泥渣吹出。
(7) 灌注水下混凝土
清完孔之后,就可将预制的钢筋笼垂直吊放到孔内,定位后要加以固定,然后用导管灌注混凝土,灌注时混凝土不要中断,否则易出现断桩现象。
全套管施工法
全套管施工法的施工顺序。其一般的施工过程是 : 平场地、铺设工作平台、安装钻机、压套管、钻进成孔、安放钢筋笼、放导管、浇注混凝土、拉拔套管、检查成桩质量。
全套管施工法的主要施工步骤除不需泥浆及清孔外,其它的与泥浆护壁法都类同。压入套管的垂直度,取决于挖掘开始阶段的 5~6m 深时的垂直度。因此应该随时用水准仪及铅垂校核其垂直度。
施工特点


1 、与沉入桩中的锤击法相比,施工噪声和震动要小的多 ;
2 、能建造比预制桩的直径大的多的桩 ;
3 、在各种地基上均可使用 ;
4 、施工质量的好坏对桩的承载力影响很大 ;
5 、因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土质量较难控制 .
6 、费工费时,成孔速度慢,泥渣污染环境 ;
成孔问题
(1) 塌孔
预防措施 : 根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上 1-2m 处,捣实后重新钻进。
(2) 缩径
预防措施 : 选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。
(3) 桩孔偏斜
预防措施 : 保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍进行预先处理干净。对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。
安装问题
(1)  钢筋 笼安装与设计标高不符
预防措施 : 钢筋笼制作完成后,注意防止其扭曲变形,钢筋笼入孔安装时要保持垂直,砼保护层垫块设置间距不宜过大,吊筋长度精确计算,并在安装时反复核对检查。
(2) 钢筋笼的上浮
钢筋笼上浮的预防措施 : 严格控制砼质量,坍落度控制在 20±2cm ,砼和易性要好。砼进入钢筋笼后,砼上升不宜过快,导管在砼内埋深不宜过大,严格按照规范控制在 2-6m 之间,提升导管时,不宜过快,防止导管钩钢筋笼,将其带上等。
水下砼灌注问题
(1) 堵管
预防措施 : 商品砼必须由具有资质,质量保证有信誉的厂家供应,砼的级配与搅拌必须保证砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝时间满足设计或规范要求,现场抽查每车砼的坍落度必须控制在钻孔灌注桩施工规范允许的范围以内。灌注用导管应平直,内壁光滑不漏水。
(2) 桩顶部位疏松
预防措施 : 首先保证一定高度的桩顶留长度。因受沉渣和稠泥浆的影响,极易产生误测。因此可以用一个带钢管取样盒的探测,只有取样盒中捞起的取样物是砼而不是沉淀物时,才能确认终灌标高已经达到。
(3) 桩身砼夹泥或断桩
预防措施 : 成孔时严格控制泥浆密度及孔底沉淤,第一次清孔必须彻底清除泥块,砼灌注过程中导管提升要缓慢,特别到桩顶时,严禁大幅度提升导管。严格控制导管埋深,单桩砼灌注时,严禁中途断料。拔导管时,必须进行精确计算控制拔导管后砼的埋深, 严禁凭经验拔管
加固应用
适用的地质条件
施工方法适用于灌注桩的持力层应为碎石层,碎石含量应在 50% 以上,充填土与碎石无胶结或者为轻微胶结,碎石的石质要坚硬,碎石分布均匀,碎石层厚度要满足设计要求。
加固机理
在灌注桩施工中将钢管沿桩钢筋笼外壁埋设,桩混凝土强度满足要求后,将水泥浆液通过钢管由压力作用压入桩端的碎石层孔隙中,使得原本松散的沉渣、碎石、土粒和裂隙胶结成一个高强度的结合体。水泥浆液在压力作用下由桩端在碎石层的孔隙里向四周扩散,对于单桩区域,向四周扩散相当于增加了端部的直径,向下扩散相当于增加了桩长 ; 群桩区域所有的浆液连成一片,使得碎石层成为一个整体,从而使得原来不满足要求的碎石层满足结构的承载力要求。在钻孔灌注桩施工过程中,无论如何清孔,孔底都会留有或多或少的沉渣 ; 在初灌时,混凝土从细长的导管落下,因落差太大造成桩底部位的混凝土离析形成 " 虚尖 " " 干碴石 "; 孔壁的泥皮阻碍了桩身与桩周土的结合,降低了摩擦系数,以上几点都影响到灌注桩的桩端承载力和侧壁摩阻力。浆液压入桩端后首先和桩端的沉渣、离析的 " 虚尖 " " 干碴石 " 相结合,增强该部分的密实程度,提高了承载力 ; 浆液沿着桩身和土层的结合层上返,消除了泥皮,提高了桩侧摩阻力,同时浆液横向渗透到桩侧土层中也起到了加大桩径的作用。以上几点均对提高灌注桩的单桩承载力起到不可忽视的作用。
压浆参数的设定
压浆参数主要包括压浆 水灰比 、压浆量以及闭盘压力,由于地质条件的不同,不同工程应采用不同的参数。在工程桩施工前,应该根据以往工程的实践情况,先设定参数,然后根据设定的参数,进行试桩的施工 , 试桩完成后达到设计的强度,进行桩的静载试验,最终确定试验参数。
(1) 水灰比 : 水灰比一般不宜过大和过小,过大会造成压浆困难,过小会使水泥浆在压力作用下形成离析,一般采用 015~017
(2) 压浆量 : 压浆量是指单桩压浆的水泥用量,它与碎石层的碎石含量以及桩间距有关,取决于碎石层的孔隙率,在碎石层碎石含量为 50%~70%, 桩间距为 4~5m 的条件下,压浆量一般为 115~210t 。它是控制后压浆施工是否完成的主要参数。
(3) 闭盘压力 : 闭盘压力是指结束压浆的控制压力,一般来说什么时候结束一根灌注桩的压浆,应该根据事先设定的压浆量来控制,但同时也要控制压浆的压力值。在达不到预先设定的压浆量,但达到一定的压力时就要停止压浆,压浆的压力过大,一方面会造成水泥浆的离析,堵塞管道,另一方面,压力过大可能扰动碎石层,也有可能使得桩体上浮。一般闭盘的最大压力应该控制在 018MPa
根据预先设定的参数,进行试验桩的施工,再根据试桩的静载试验结果,最后确定工程桩的压浆参数,就可以进行工程桩的施工了。
后压浆施工工艺
4.1 施工工艺流程
灌注桩成孔 钢筋笼制作 压浆管制作 灌注桩清孔 压浆管绑扎 下钢筋笼 灌注桩混凝土后压浆施工
4.2 施工要点
(1) 压浆管的制作在制作钢筋笼的同时制作压浆管。压浆管采用直径为 25mm 的黑铁管制作,接头采用丝扣连接,两端采用丝堵封严。压浆管长度比钢筋笼长度多出 55cm, 在桩底部长出钢筋笼 5cm, 上部高出桩顶混凝土面 50cm 但不得露出地面以便于保护。压浆管在最下部 20cm 制作成压浆喷头 ( 俗称花管 ), 在该部分采用钻头均匀钻出 4 ( 每排 4 ) 、间距 3cm 、直径 3mm 的压浆孔作为压浆喷头 ; 用图钉将压浆孔堵严,外面套上同直径的自行车内胎并在两端用胶带封严,这样压浆喷头就形成了一个简易的单向装置 : 当注浆时压浆管中压力将车胎迸裂、图钉弹出,水泥浆通过注浆孔和图钉的孔隙压入碎石层中,而混凝土灌注时该装置又保证混凝土浆不会将压浆管堵塞。
(2) 压浆管的布置将 2 根压浆管对称绑在钢筋笼外侧。成孔后清孔、提钻、下钢筋笼,在钢筋笼吊装安放过程中要注意对压浆管的保护,钢筋笼不得扭曲,以免造成压浆管在丝扣连接处松动,喷头部分应加混凝土垫块保护,不得摩擦孔壁以免车胎破裂造成压浆孔的堵塞。按照规范要求灌注混凝土。
(3) 压浆桩位的选择根据以往工程实践,在碎石层中,水泥浆在工作压力作用下影响面积较大。为防止压浆时水泥浆液从临近薄弱地点冒出,压浆的桩应在混凝土灌注完成 3~7d 后,并且该桩周围至少 8m 范围内没有钻机钻孔作业,该范围内的桩混凝土灌注完成也应在 3d 以上。
(4) 压浆施工顺序压浆时最好采用整个承台群桩一次性压浆,压浆先施工周圈桩位再施工中间桩 ; 压浆时采用 2 根桩循环压浆,即先压第 1 根桩的 A 管,压浆量约占总量的 70%(111~114t 水泥 ), 压完后再压另 1 根桩的 A 管,然后依次为第 1 根桩的 B 管和第 2 根桩的 B 管,这样就能保证同一根桩 2 根管压浆时间间隔 30~60min 以上,给水泥浆一个在碎石层中扩散的时间。压浆时应做好施工记录,记录的内容应包括施工时间、压浆开始及结束时间、压浆数量以及出现的异常情况和处理的措施等。
压浆施工中出现的问题和相应措施
(1) 喷头打不开压力达到 10MPa 以上仍然打不开压浆喷头,说明喷头部位已经损坏,不要强行增加压力,可在另一根管中补足压浆数量。
(2) 出现冒浆压浆时常会发生水泥浆沿着桩侧或在其他部位冒浆的现象,若水泥浆液是在其他桩或者地面上冒出,说明桩底已经饱和,可以停止压浆 ; 若从本桩侧壁冒浆,压浆量也满足或接近了设计要求,可以停止压浆 ; 若从本桩侧壁冒浆且压浆量较少,可将该压浆管用清水或用压力水冲洗干净,等到第 2 天原来压入的水泥浆液终凝固化、堵塞冒浆的毛细孔道时再重新压浆。
(3) 单桩压浆量不足压浆时最好采用整个承台群桩一次性压浆,压浆先施工周圈桩形成一个封闭圈,再施工中间,能保证中间桩位的压浆质量,若出现个别桩压浆量达不到设计要求,可视情况加大临近桩的压浆量作为补充。

版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

路桥施工图

返回版块

3.19 万条内容 · 199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

土木吧丨施工图通病!图审最新抽查结果

土木吧丨施工图通病!图审最新抽查结果 杭州市勘察设计综合检查 施工图设计常见问题及质量通病 各有关单位: 为进一步强化工程勘察设计质量意识和责任意识,进一步提高我市勘察设计和施工图审查质量,努力提高施工图联审水平和审查效率,促进工程勘察设计质量和水平的提升,受杭州市城乡建设委员会委托,杭州市勘察设计行业协会2020年度组织有关专家,根据国家和地方现行标准规范,对我市当年报备的施工图进行随机抽查,共检查了62个项目。现将检查中发现的施工图设计文件中存在的常见问题及设计质量通病进行了汇总梳理,现予以下发,请各单位高度重视,举一反三,杜绝再犯。

回帖成功

经验值 +10