土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器常见故障分析说明

进相器常见故障分析说明

发布于:2021-03-30 14:36:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

进相器一般日常维护得当不会出现大的问题,但是偶尔难免也会有个别器件烧坏的情况。

一、调试

1、接线:联连电机转子与ZPC间电缆或起动设备与ZPC间联接电缆及联锁信号线(外接端子),紧固各部件螺钉,接通380V电源。

2、在主机停机状态下,不插控制板,闭台QF3, KM2接触器应吸台,将固态继电器输出点补接,线号201~204, 合上QF1QF2. QF3, 允许进相指示灯亮,进行进、退相动作检查KM1, KM2动作情况,观察风机的旋转方向是否正确,然后插上控制板,投入运行,观察功率因数表指针是否在滞后区域,确认各指示灯闪亮正常后投入进相。

二、维修

1、电机不能起动,检查KM1是否工作。

2、电机运行正常,允许进相灯不亮,检查各开关是否合上,星点接触器辅助点201-204是否导通,三块控制板灯是否正常闪亮。

3、进相后电流摆动大,检查可控硅是否击穿及电机滑环是否接触好。

4、进相后分闸,检查KM1KM2辅助点是否有烧粘现象。

5、主板指示灯闪亮不正常,应检查霍尔元件是否有检测信号。ZPC的问题多发 于可控硅击穿,当出现故障后先检查可控硅是否有击穿现象,然后再查各点输出信号是否正常,一般来说问题都应该能找到原因,下面有个特殊点的例子。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进相器的可控硅检测

进相器中的可控硅起着至关重要的作用,怎样判断可控硅的好坏呢,我们一起了解一下。 静止式进相器是串接在电机转子回路中,通过改变转子电流与转子电压的相位关系,进而改变电机定子电流与电压的相位关系,达到提高电机自身的功率因数和效率,提高电机过载能力、电机定子电流、电机自身损耗的目的。 进相器中可控硅是将电网中工频50Hz电流转为与电机转子同频的低频电流的交交变频环节主要器件。可控硅实质上是一个通过控制极控制导通或关断的开关元件。

回帖成功

经验值 +10