装中央空调,冷凝水管和开发商预留的孔高度不合适,所以另外开孔。打孔的时候我还要求尽量打高点,避免打到主筋,结果开完孔后,看到打断2根横向的钢筋,还有2根打掉三分之二,已经联系过物业,但物业也不懂,只是让恢复,凿开混凝土保护层已确定是4根底筋被打断,不知道为什么底筋为什么在这么高的位置。加固公司说贴碳纤维加固,但是我不知道靠不靠谱,因为断的地方离柱子很近,贴碳纤维也和剪力墙暗柱没有联系上,其他加固说凿开暗柱露出钢筋焊接的也有,不知道该相信谁。请各位帮我看看,该用什么方式加固比较靠谱点。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑加固
返回版块1.65 万条内容 · 356 人订阅
阅读下一篇
广州房屋加固公司的改造房屋工艺过程介绍房屋加固公司在改造房屋过程中,改造工作一般有如下程序:抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收震损建筑加固,改造前可对震损部位,构件采用如下方法修复: 1、对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接; 2、对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换; 3、对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板搞个钢筋探测仪就可以避免或者减少这种打断钢筋的问题,很便宜。
回复 举报
两种方案:
1、先将梁体支撑,断筋端梁混凝土凿除,二排断筋焊接连接,支模灌浆料浇筑;
2、在断筋梁端下部加腋。