土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 燃气管道施工与安装要求

燃气管道施工与安装要求

发布于:2021-03-26 09:10:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]

燃气管道施工与安装要求


燃气管道施工与安装要求

一、 工程基本规定

(1) 燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°,否则应设置弯管,次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。

(2) 管道与建筑物、构筑物、基础或相邻管道之间的水平和垂直净距:

1) 无法满足安全距离时,应将管道设于管道沟或刚性套管的保护设施中,套管两端应用柔性密封材料封堵。

2) 保护设施两端应伸出障碍物且与被跨越障碍物间的距离不应小于0.5m。对有伸缩要求的管道,保护套管或地沟不得妨碍管道伸缩且不得损坏绝热层外部的保护壳。

(3) 管道埋设的最小覆土厚度:

地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合下列要求:埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非机动车道下时,不得小于0.6m;埋设在机动车不能到达地方时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。

(4) 地下燃气管道不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。

二、 燃气管道穿越构建筑物

(1) 不得穿越的规定:

1) 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

2) 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。

(2) 地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。套管两端的密封材料应采用柔性的防腐、防水材料密封。

(3) 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应符合下列要求:

1) 穿越铁路和高度公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘、防腐等措施。

2) 穿越铁路的燃气管道的套管,应符合下列要求:

套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于1.2m,并应符合铁路管理部门的要求。

套管宜采用钢管或钢筋混凝土管。

套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。

套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封,其一端应装设检漏管。

套管端部距路堤坡脚外距离不应小于2.0m。

3) 燃气管道穿越电车轨道和城镇主要干道时宜敷设在套管或地沟内;穿越高速公路的燃气管道套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟,应符合下列要求:

套管内径应比燃气管道外径大100mm以上,套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管。

套管端部距电车边轨不应小于2.0m;距道路边缘不应小于1.0m。

燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道。

三、 燃气管道通过河流

燃气管道通过河流时,可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。

1、 当条件允许时,可利用道路、桥梁跨越河流,并应符合下列要求;

(1) 利用道路、桥梁跨越河流的燃气管道,其管道的输送压力不应大于0.4MPa。

(2) 当燃气管道随桥敷设或采用管桥跨越河流时,必须采取安全防护措施。

(3) 燃气管道随桥敷设,宜采取如下安全防护措施:

1) 敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝进行100%无损探伤。

2) 跨越通航河流的燃气管道底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩。

3) 在确定管道位置时,应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距并符合有关规定。

4) 管道应设置必要的补偿和减震措施。

5) 过河架空的燃气管道向下弯曲时,向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式。

6) 对管道应做较高等级的防腐保护。对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

2、 燃气管道穿越河底时,应符合下列要求:

(1) 燃气管道宜采用钢管。

(2) 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度。

(3) 稳管措施应根据计算确定。

(4) 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。

长按二维码

关注我们吧

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

隧道工程

返回版块

2.94 万条内容 · 256 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次性搞懂隧道管棚超前支护,讲的太细字太多,你需要先收藏!

一次性搞懂隧道管棚超前支护,讲的太细字太多,你需要先收藏! 筑龙路桥市政 微信号 zhulonglq 功能介绍 关注筑龙路桥市政,掌握公路铁路、桥梁隧道、地铁轨交、市政工程技术及最新资讯,筑龙路桥市政期待您的加入! 收录于话题

回帖成功

经验值 +10