正在加载...
看有多少做热泵的满足附件标准。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
这个标书内容很空洞,没有实际意义。看不出标准高在哪里?这些指标太低了。
一、“热泵热水机产热水不得低于90升/匹/小时(温升15-55度)”,在什么环境温度下15度,在什么环境温度下55度。
二、“冬季单台融霜时间≦3分钟”,这很简单1分钟就可实现的问题,为何要3分钟?
三、空调安装在哪个城市?总冷量、热量是在何种工况下的数值?
要求COP大于2.8,是在什么工况下的COP值?制热量是在什么工况的制热量?起码应该是在环境温度零下15度、进出水温度40/45度的cop值,否则没有意义。
主题
回复
粉丝
热泵工程
4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
机组不制热 1 现场情况:维修人员到达现场后,发现主机压缩机无法正常开启,故导致主机无法正常使用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个标书内容很空洞,没有实际意义。