土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气能热泵的八个典型案例

空气能热泵的八个典型案例

发布于:2021-03-24 13:44:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]


机组不制热

1
现场情况:维修人员到达现场后,发现主机压缩机无法正常开启,故导致主机无法正常使用。
2
故障分析:查看主机面板,显示正常,开启运行后发现压缩机不工作,检查机组线路,接线均牢固可靠,检测线路电压后发现,主板有输出压缩机电压,测量电容容量,发现失容,故判断是电容损坏引起。更换新电容后,机组正常工作。
3
解决方案:更换新电容。




某用户反映该用户的机组出现故障高温

1
现场情况:我维修人员上门维修后,发现该机组在热水加热到50°时出现故障高温,即排气过高报警。
2
故障分析:由现场情况了解,机组是在热水加热到50°时出现高温报警,排除了因管路脏堵引起的高温报警;检测探头连接正常,温度显示正常,排除了探头问题;检查水箱温度探头,发现并未放置到底,由此判断是因水箱感温探头没放置到位,导致机组检测水温不正确(偏低),当水箱的水加热到上限温度时,继续加热,而引起的高温报警。
3
解决方案:将感温探头放置到底后,并固定好,机组正常运行。






机组运行出现高温故障

1
现场情况:机组运行一段时间后,水温无法上升,运行半小时后出现高温报警。
2
故障分析:运行一段时间后,查看机组蒸发温度始终与环境温度接近,排气温度上升缓慢。检测机组电流偏小,接压力表发现机组系统内无压力,故判断机组已漏氟,经检查发现铜管与水箱连接处有油渍,判断是此处漏氟。重新连接后,抽真空注氟。机组能正常运行。
3
解决方案:重新注冷媒。






机组调试时出现跳闸现象,机组无法启动

1
现场情况:现该机组通电后压缩机未启动即出现总闸跳。
2
故障分析:检查所有电源线路,未发现总电路有短路和错接现象,检查其他线路未有松动情况;打开压缩机接线盒,检查线路发现压缩机接线端子脱落,重新整理后,固定接线端子后运行正常。由于生产过程未固定好或运输过程中震动造成压缩机接线端子脱落,造成压缩机一起动通电即出现短路,故出现跳闸的现象。
3
解决方案:整理线路,固定接线端子。





无法正常补水

1
现场情况: 现场维修人员发现该机组加热运行正常,水位显示正常,但水位低于设定水位后,电磁阀无法正常打开,不能补水。
2
故障分析:将水位拉高,检测机组内电磁阀线桩,检测能正常供电,再检查电磁阀线圈阻值,阻值正常。打开电磁阀,发现有杂质进入电磁阀内,导致电磁阀卡主,无法正常打开。清洗电磁阀后,能正常开启工作。
3
解决方案:清洗电磁阀。




显示高压故障

1
现场情况:现场维修人员发现机组运行一段时间后显示高压故障。 
 
2
故障分析:机组运行一段时间后报故障,基本可判断为冷凝侧问题,检查水箱无缺水,检查过滤器,发现过滤器中有大量脏物,故此故障由管路堵塞导致水流量不足引起。清洗过滤器后,机组能正常运行。
3
解决方案:清洗过滤器,保障循环水流量。





机组不制热

1
现场情况:现场维修人员发现面板温度显示50度,实际水温温度偏低。
2
故障分析:将水箱内的水放出,发现与面板温度明显不符,测量水箱探头阻值,发现阻值显示不正常,跟换水箱探头后,水温显示25℃,机组正常工作。
3
解决方案:跟换水箱探头。





机组无法制热

1
现场情况:面板显示错相故障。
2
故障分析:错相故障,即主机供电的3根火线相序有误,将相序调整后,机组正常工作。
3
解决方案:调整机组相序。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵两联供系统的小经验

近两年,随着北方煤改及南方市场消费升级,空气源热泵地暖空调两联供异军突起。市场巨变的根本原因是消费者对冷暖的消费需求已经从功能型需求升级为舒适型需求。在整体消费升级的驱动下,空气源热泵地暖空调两联供技术因其在舒适、节能与环保等多方面综合优势突出,受到了越来越多的消费者的青睐,两联供系统的市场规模正在以超过200%的增速快步发展。

回帖成功

经验值 +10