1. 系统工作压力大于2.40MPa 。
2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa 。
3. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa 。
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用 消防水泵并行或串联 、 减压水箱 和 减压阀减压 的形式,但当 系统的工作压力大于2.40MPa 时, 应采用 消防水泵串联 或 减压水箱 分区供水形式。
2. 串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池 。
注: 1.转输水箱溢流宜排到下方的消防水池内。
2.转输水箱兼做高位消防水箱,可仍按60m3考虑。
3.转输水箱应设自动补水管,不可用转输水箱管道兼做补水管。否则,会有自动停泵。
3. 当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防 水泵从低区到高区应能依次顺序启动 。
注:1.水泵直接接力时宜先启动下面的水泵,后启动上面的水泵,图(1)先启动水泵1,后启动水泵2。
2.当水泵由水箱吸水时,宜先启动上面的泵,后启动下面的泵,图(2)先启动水泵2,后启动水泵1。
4. 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
1. 消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
2. 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在 150%设计流量 时,减压阀的出口动压不应小于 设计值的65% 。
3. 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀 。
4. 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上。
5. 减压 阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀 。
6. 减压阀的 阀前 阀 后 压力比值 不宜大于3:1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但 串联 减压 不应大于两级 , 第二级 减压阀 宜 采用 先导式 减压阀,阀 前后 压力 差 不宜超过0.40MPa 。
7.减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
1. 减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合相应的规定。
2.减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合本规范第5.2.6条第3款~第11款的规定。
3. 减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格 。
4.减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
5.减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
6.减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
双法兰传力伸缩器酸洗钝化原理双法兰传力伸缩器酸洗钝化原理 双法兰传力伸缩器的抗腐蚀原理:主要是由于伸缩器表面覆盖着一层极薄的(约1nm)致密的钝化膜,这层膜1n腐蚀介质隔离,是双法兰传力伸缩器防护的基本屏障。双法兰传力伸缩器钝化具有动态特征,不应看作腐蚀完全停止,而是形成扩散的阻挡层,使阳极反应速度大大降低。通常在有还原剂(如氯离子)情况下倾向于破坏膜,而在氧化剂(如空气)存在时能保持或修复膜。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发