自动喷水灭火系统在保护人身和财产安全方面具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点,广泛应用于工业建筑和民用建筑。今天小编就给大家列举一下哪些工业建筑和民用建筑需要设置自动喷水灭火系统。
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库 应设置自动灭火系统 ,并 宜采用自动喷水灭火系统 :
1. 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库 。
注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2.每座占地面积大于600m2的火柴仓库。
3.邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。
4. 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库 。
5. 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。
6. 总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库 。
7. 每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库 。
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所 应设置自动灭火系统 ,并 宜采用自动喷水灭火系统 :
除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条) 回复: 规范管理组答复 独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发