土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题

官方答复消防水泵两条吸水管之间联通管问题

发布于:2021-03-19 14:15:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014  5.1.13 

离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合一组消防水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量(强条)




回复:


规范管理组答复

独立设置的吸水管之间设联通管加阀门可靠度低,当输水干管长度小于100米可不设联通管。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 山高人为峰

    学习了,这个困扰我好长时间了,感谢答疑解惑

    2021-12-06 13:57:06

    回复 举报
    赞同0
  • cof1626227176030

    火灾时谁跑进泵房切换水泵?不愿意改图纸还搅和,看看图集15S909第36页

    2021-12-06 11:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水箱出水管流量开关详解

本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

回帖成功

经验值 +10