土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,一台130风冷模块可以制冷多少立方,小型商场使用

求助,一台130风冷模块可以制冷多少立方,小型商场使用

全部回答(1 )

  • wx_1636872694125

    具体得按你使用需求与层高等等因素决定。举个例子层高是2.4—3 M的,预估冷量大点使用0.3KW/㎡算,假设使用于小型商场,水系统全用于商场内部供冷,同时使用率假设是100%,由此可得出130KW的风冷模块可供制冷的面积是130/0.3=433㎡。   不过若真能满足,建议分开两台65风冷模块使用