2020年5月,生态环境部生态环境执法局和陕西省生态环境厅联合现场调查发现陕西环保集团水环境(神木)有限公司运营的神木市污水处理厂使用一种“COD去除剂”处理污水。生态环境部对该去除剂进行模拟实验,分析研究组分及COD去除功效;组织相关行业专家论证,并咨询法律专家,综合得出: “COD去除剂”主要组分为氯酸钠,该物质并不能真正去除水中的COD,只是掩蔽了COD的测定过程,使得COD的测定结果偏低,该污水处理厂使用该物质处理污水, 应认定为“通过篡改、伪造监测数据的方式逃避监管违法排放污染物”。 随后,生态环境部责成陕西省生态环境厅依法依规严肃查处该污水处理厂环境违法行为。

2020年9月-11月, 陕西省生态环境厅深入调查,查清该污水处理厂共累计投加131余吨“COD去除剂”处理污水和不正常运行水污染防治设施等环境违法行为。 地方生态环境局对该污水处理厂使用“COD去除剂”构成“通过篡改、伪造监测数据逃避监管的方式违法排放污染物”和不正常运行水污染防治设施等违法行为进行立案处罚,处以20万元和40万元罚款,并责令立即停止违法行为,同时将该污水处理厂涉嫌环境违法的问题移送公安部门。公安部门予以立案并对该污水处理厂应急系统负责人郄某、直接责任人高某予以行政拘留。陕西省纪检部门对陕西环保集团水环境(神木)有限公司上级公司的董事长齐某给予政务警告处分、总工程师朱某给予诫勉谈话。 陕西环保集团水环境(神木)有限公司法定代表人、董事长、总经理张某也已被免职。

各地各级生态环境部门要以案为鉴,举一反三,不断优化执法方式,加大违法案件查处力度,依法查处各类生态环境违法行为,促进企业自觉守法,维护公平竞争环境。


什么是COD去除剂?有何作用?

污水处理中有一种常用的药物,叫次氯酸钠。次氯酸钠是一种强氧化剂,对于去除污水中的色度有较好作用外,由于其强氧化剂作用,也会去除一定量的COD。

次氯酸钠虽可去除部分的COD,一般仍是作为除色剂用。

但次氯酸钠有一个哥哥,一种神奇药物叫氯酸钠(NaClO 3 ),江湖上人称“COD去除剂”!

它有什么作用呢?

在常温下,氯酸钠不会与COD发生反应,只有在测量COD时,酸性条件下高温消解时才起到了氧化COD的作用。 COD去除剂的目的作用是干扰COD的测量,屏蔽COD而已,水中真正的COD并没有被去除。

所以说, COD去除剂,其实就是污水处理行业的屏蔽剂和掩蔽剂。


为何污水中添加氯酸钠会干扰COD的自动监测数据?

COD的检测方式就是在强酸高温的环境下,让废水和重铬酸钾溶液反应,最后用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾溶液的量,然后通过与空白样做对比来计算重铬酸钾的消耗量最终换算成废水的COD量。

氯酸钠虽然不会与废水中的COD物质反应,但是它会和硫酸亚铁铵反应, 让人感觉剩余的重铬酸钾的量增多了,于是计算出来的就是废水的COD浓度降低了。

故而,添加氯酸钠的行为干扰或者说篡改伪造了自动监测数据。

另外,投放氯酸钠的成本也是很高的, 目前氯酸钠的市场价格为每吨5000多元,投放131吨,也近70万元的成本。 这对一个日处理几万吨废水的污水厂来讲,也是很大的一笔成本。


使用COD去除剂是否违法?

是!

根据环境部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中第四条规定: 人为使用试剂、标样干扰仪器的以篡改监测数据论处!《中华人民共和国环境保护法》第六十三条规定篡改、伪造监测数据的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十日以上十五日以下拘留;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留;并处以罚款!

2020年12月14日,生态环境部发布《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》。通知就使用违规药剂或干扰剂的行为做了规定, 严肃查处超标排放、偷排偷放、伪造或篡改监测数据、使用违规药剂或干扰剂、不正常使用污水处理设施等环境违法行为。对水污染事故发生后,未及时启动水污染事故应急方案、采取有关应急措施的,责令其限期采取治理措施消除污染;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bodak凡想
    bodak凡想 沙发

    以前做水质分析仪的时候我们的仪器好像参加过他们的投标。不过最近确实听过有人咨询cod掩蔽剂,也在别的论坛见到过有网友咨询,说能不能有试剂,只要在测定的时候可以让快速cod测定仪的读数降低。应该严查严肃处理,不能让这种风气有可乘之机。

    2021-03-29 17:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • yj蓝天
    yj蓝天 板凳

    在常温下,氯酸钠不会与COD发生反应,只有在测量COD时,酸性条件下高温消解时才起到了氧化COD的作用。 COD去除剂的目的作用是干扰COD的测量,屏蔽COD而已,水中真正的COD并没有被去除。

    所以说, COD去除剂,其实就是污水处理行业的屏蔽剂和掩蔽剂。

    2021-03-16 06:57:16

    回复 举报
    赞同0